查看: 186|回复: 1

膨胀型钢结构防火涂料能使用在排烟和补风风管上吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:38:42 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
膨胀型钢结构防火涂料能使用在排烟和补风风管上吗?

在一个设计图纸上看到使用膨胀型钢结构防火涂料让风管达到耐火极限,DEEPSEEK查到以下内容,网址https://news.qq.com/rain/a/20250409A06J0V00这样可以吗?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 22:40:15 |山西| 显示全部楼层
关于膨胀型防火涂料能否用于排烟和补风风管
结论先行:不建议,且在目前消防验收实践中基本不可行。

虽然膨胀型钢结构防火涂料的基材是钢材,风管也是钢板制作,但在实际工程和规范执行层面,这种做法存在严重问题。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.2.1条,排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。同时,《消防设施通用规范》GB 55024-2022第3.3.4条为全文强制性规范,明确要求防烟、排烟管道在280℃下连续工作30min保持完整性和隔热性。

膨胀型防火涂料主要针对厚壁型钢柱梁设计,喷敷在薄壁风管表面面临三大硬伤:
■ 耐火极限难以达标——风管壁厚通常仅0.5~1.2mm,火灾升温极快,钢板本身很快就会失去强度,单纯靠涂料膨胀层的隔热效果无法稳定支撑0.5h或1.0h的耐火时限
■ 附着力与抗振性差——风管运行时带有微震,火灾高温下涂层易粉化、开裂、大面积脱落,根本起不到保护作用
■ 增加系统阻力——膨胀型涂料涂层厚度通常在3~7mm以上,会显著缩小风管有效截面积,导致排烟风量衰减,系统调试难以通过

工程上合规且稳妥的做法是采用金属风管外包防火板或防火岩棉,或者选用经过型式检验、明确标注可用于排烟系统的无机复合防火风管(注意排烟系统严禁使用有机复合材料风管)。具体做法建议咨询具备消防检测资质的单位进行耐火试验验证。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,最新政策请以主管部门官方发布为准。

关于自然排烟窗口的有效面积如何计算
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条,自然排烟窗口有效面积应按开启窗户的有效开口面积计算。具体区分如下:
■ 外开窗:有效开口面积即为窗扇实际开启后的净开口面积
■ 内开窗或上悬窗:有效开口面积应为窗洞口面积减去窗框、五金件及遮挡物后的净面积
■ 开启角度影响:当采用外开窗且开启角度大于70°时,可按固定窗的全面积计算;开启角度小于等于70°时,需乘以角度折减系数(通常取0.6~0.8,具体按当地审图细则或产品实测报告执行)

实际做报审图纸时,建议附上窗户开启示意图和产品开启角度实测数据,避免后期被消防审查打回重改。

关于排烟系统与空调系统共用风道时的注意事项
这里需要纠正一个常见误区:很多人还停留在旧版《高层民用建筑设计防火规范》时期“严禁共用”的印象里。现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.8条已经明确允许共用,但必须同时满足四个硬性条件:
■ 风机选型必须兼顾两种工况——通常采用双速风机或专用排烟风机兼用型,平时低速送排风,火灾时高速排烟,电机功率和风量余量要按排烟工况校核
■ 风管材质必须满足排烟温度要求——共用系统的风管必须采用不燃金属材料或符合耐温要求的无机复合风管,平时运行的冷凝水、油污不得腐蚀风管或影响耐火性能
■ 控制逻辑必须可靠独立——系统应具备火灾时自动转入排烟工况的功能,且从接收到火灾信号到风机启动、阀门全开的转换时间不应大于60秒。平时空调运行与火灾排烟状态的控制回路必须物理隔离或设置优先级互锁,防止误操作
■ 气密性与漏风量控制——共用风管在长期运行后密封垫老化会影响排烟风量,建议在空调维保计划中同步检查排烟阀和风管的密封状况

关于排烟量计算是按面积还是换气次数取大值
排烟量的确定不是二选一,而是“计算值”与“规范规定最小值”比大小,取其中的较大值。根据GB 51251-2017第4.6.3条,场所的排烟量应按规范规定的计算模型(考虑烟层下降速度、起火部位热释放速率、门窗洞口风速等参数)算出理论排烟量,然后拿这个计算结果去对照规范第4.6.3条附表里的规定值。
■ 如果计算值大于附表规定值,以计算值为准
■ 如果计算值小于附表规定值,必须以附表规定值为底线,不得低于该数值
■ 特殊场所(如中庭、步行街、地下车库)有专门的计算公式和附加系数,不能简单套用普通房间的换气次数概念

实际操作中,设计院一般会直接用排烟计算软件或Excel表格代入参数得出结果,再人工复核一遍附表最小值,双重保险。

涉及消防系统设计的内容较为敏感,不同地区消防审查尺度可能存在差异,具体方案和设计最终以当地住建/消防部门的审批意见和正式施工图为准。如有其他细节疑问,随时交流。