电线电缆燃烧性能报告的依据是什么

在消防现场评定过程中,需要提供电线电缆燃烧性能报告,这份报告检测依据和结论依据是什么

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 09:21:01 |北京| 显示全部楼层
关于电线电缆燃烧性能报告的依据

检测报告的核心依据是《阻燃电缆及燃烧性能分级》GB 38300-2019。目前具备资质的第三方检测机构主要按该标准进行分级测试,试验方法配套执行GB/T 34024-2017《电线电缆燃烧试验方法》系列(如单根垂直燃烧、成束燃烧、烟密度、酸气量等指标)。

报告结论的依据主要看两点:一是设计图纸明确标注的阻燃等级(如B1类、B2类、NH-ZR-B1等),二是《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第12.2.1条强制要求“电缆的型号、规格、阻燃/耐火性能必须符合设计要求”。消防现场评定调取报告时,重点核对报告上的燃烧性能分级是否与图纸一致,以及检测机构的CMA/CNAS资质是否在有效期内。

注意:GB 38300-2019实施后,旧版的GB/T 19666中关于阻燃分级的内容已不再作为独立验收依据。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,最新条文请以住建部及认监委官方发布为准。

关于应急照明的照度和持续时间

这两项指标统一执行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。

■ 地面最低水平照度(第3.2.1条)
● 普通疏散走道、楼梯间:不应低于1.0 lx
● 人员密集场所、避难层(间):不应低于3.0 lx
● 楼梯间、前室、合用前室、避难走道:不应低于5.0 lx
● 病房楼/手术部/老年人照料设施:不应低于10.0 lx
● 消防作业面:不应低于正常照度的照度值

■ 持续工作时间(第3.2.4条)
● 建筑高度大于100m的民用建筑:不应小于90min
● 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万㎡的地下或半地下建筑:不应小于60min
● 其他建筑:不应小于30min
实际项目中如果设置了集中电源型系统,还需核对系统控制器设定的断电续航能力是否覆盖上述时长。

关于电缆井道的防火封堵做法

竖向电缆井道必须在每层楼板处进行防火封堵,依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条及《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020。

■ 施工流程与要点
● 清理缝隙:剔除井道壁与电缆外护管/桥架之间的浮灰、油污及松散物,保持基层干燥坚实
● 填充材料:采用有机防火堵料(防火泥)、无机防火堵料或阻火包。严禁使用普通水泥砂浆或发泡剂替代
● 封堵厚度:填塞密实后,封堵体厚度不应小于20mm,且必须与该部位楼板/墙体的耐火极限相匹配(通常要求达到1.0h或2.0h)
● 面层处理:外侧宜用水泥砂浆或防火涂料抹平,防止水分侵入导致堵料失效

■ 验收硬性要求
● 封堵产品必须具备国家认可的型式检验报告,且报告中的耐火极限不低于被穿透构件
● 消防现场抽查时会重点看是否有CCC认证标识(如适用)、堵料是否空鼓脱落、厚度是否达标

关于消防配电线路的敷设防火要求

核心依据同样是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条及《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.9节。消防线路的敷设原则是“物理隔离+耐火保护”。

■ 常见合规敷设方式
● 暗敷:穿金属管或封闭式金属槽盒敷设,并应保护在不少于30mm厚的不燃性结构层内
● 明敷:必须穿金属管或封闭式金属槽盒,并在管道/槽盒外表面涂刷符合国家标准的防火涂料(涂层厚度需满足耐火时间要求)
● 直接选用耐火电缆:如矿物绝缘电缆(MI电缆)、阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆等,可直接敷设于桥架或线槽内

■ 敷设红线
● 严禁将消防配电线路与非消防线路敷设在同一桥架内。若条件限制必须同井敷设,中间必须设置耐火极限不低于1.0h的不燃性隔板完全分隔
● 穿越防火分区、防火墙、楼板、外墙处,必须按前述井道封堵要求进行防火封堵,防止火灾烟气窜入
● 金属管或槽盒的连接件、接地跨接必须可靠,避免火灾高温下电气连续性中断

消防安全相关设计与现场验收,请以当地住建部门及消防验收机构的审批意见为准。涉及具体工程落地时,建议结合施工图说明与监理旁站记录共同核查。