查看: 230|回复: 1

养老院和医院合建的建筑

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:39:09 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
养老院和医院合建的建筑

整栋建筑17层,1到10层是在医疗建筑,以上出租用作养老院,需要注意什么,养老院不需要独立疏散楼梯吧?

相关问题讨论:
1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
2. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
3. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:24:13 |湖南| 显示全部楼层
关于整体注意事项
这类混合功能建筑在设计和验收时需要特别注意以下几点:
■ 功能分区要合理——养老院和医院的人流、物流必须分开设置,避免交叉感染风险
■ 防火分隔要到位——不同使用功能的区域之间应采用防火墙和楼板完全分隔,开口部位要符合防火等级要求
■ 消防设施要匹配——养老院属于人员密集场所且行动不便者多,火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明等标准要比普通住宅高很多
■ 无障碍设计要完善——特别是养老区必须满足轮椅通行、紧急呼叫系统等要求

结论:养老院需要独立疏散楼梯
这个说法不正确。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条,老年人照料设施的公共活动用房、康复用房应设置在一、二、三层;当设置在一、二、三层之外时,应设独立的安全出口和疏散楼梯。你这里11层以上都用作养老院,肯定需要独立的疏散楼梯和安全出口。另外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.1.3条还要求老年人照料设施应至少每两层设置一个避难间,这也是必须遵守的全文强制性规范。

关于学校消防演练频率和内容
这个问题更多属于安全管理范畴,不是设计规范直接规定的。按照《高等学校消防安全管理规定》教育部令第28号的要求,高校应当每年至少组织一次消防演练,中小学幼儿园每学期至少组织一次。演练内容通常包括报警、疏散、灭火器材使用等。具体执行标准建议你咨询当地教育主管部门或消防机构,以他们的具体要求为准。

关于儿童活动场所设置位置
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条,儿童活动场所不宜设置在地下或半地下;采用一、二级耐火等级的建筑时,不应设置在4层及以上楼层;采用三级耐火等级的建筑时,不应设置在2层及以上楼层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层。如果你们项目中有儿童活动空间,必须严格控制楼层位置,并且要用防火墙和防火门与其他区域分隔。

关于医疗建筑手术室等特殊区域消防
医疗建筑的手术室、ICU等特殊区域消防要求比普通病房严格得多。主要注意点包括:
■ 耐火等级要高——手术室围护结构的耐火极限一般要求不低于2小时
■ 防排烟要单独设置——手术室的机械加压送风和排烟系统必须独立,不能与其他区域共用
■ 消防给水要可靠——手术室区域消防用水量要保证连续供应,稳压泵和备用电源都不能少
■ 疏散指示要醒目——因为手术患者可能有麻醉情况,应急照明的照度和持续时间都有特殊要求

特别提醒:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,所有消防设计最终必须以当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部