楼主 |
发表于 2026-10-24 11:06:53
|印度尼西亚|
显示全部楼层
关于防火门监控系统的不涉及说明
验收部门索要“不涉及情况说明”属于常规审查闭环动作,目的就是为了明确设计意图和排除漏项风险。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.10.1条,防火门监控系统仅在设置了常开式或常闭式防火门的场所才强制配置。你们配件间和报警阀间如果原始图纸上确实未布置防火门,那就不具备设置前提,系统自然可以不装。
实务中这份说明不需要施工单位或业主自己硬写,标准做法是让原设计单位出具一份《消防设计说明/确认函》,明确写明“XX区域经核算无防火门布置,故未按GB 50116-2013第4.10节设置防火门监控系统”,并在对应楼层平面图中用虚线框或文字标注该区域范围,加盖设计出图章即可。验收时将此函作为设计文件附件一并提交,审查人员核对图纸后基本都会直接放行。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以主管部门最新发布版本为准。
关于厂房与仓库混建限制
厂房和仓库混建在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.2条有明确红线:同一座厂房或仓库内同时存在不同火灾危险性物品时,应按火灾危险性较大的部分确定建筑分类;厂房与仓库严禁贴邻建造,确需合并设置时必须采用防火墙完全分隔。
混建时的核心限制主要集中在三点:
■ 整体定性从严:混合区域的耐火等级、层数和允许建筑面积必须按仓库标准执行,仓库的防火限值普遍严于厂房,一旦混建往往会导致整体指标被拉低。
■ 分隔构造刚性:两者之间必须采用耐火极限不低于3.0h的防火墙物理隔离,严禁使用防火卷帘、加气混凝土砌块或轻钢龙骨石膏板隔墙替代。
■ 设施统筹升级:疏散宽度、消火栓间距、自动灭火系统配置均需按较高危险等级统一计算,容易出现某一套系统容量不够的情况。
实际操作中各地对厂库混合项目的规划审批和消防审验都比较谨慎,前期务必把平面布局图和火灾危险性说明同步报给属地住建/消防审验科室预沟通,避免图纸做深了后期改不动。
关于防火玻璃能否替代防火墙
明确结论:防火玻璃绝对不能替代防火墙。
防火墙的法定定义在GB 50016-2014(2018年版)第2.1.2条和第6.1节非常清晰:必须是由不燃材料砌筑或现浇的实体墙体,耐火极限不低于3.0h,且必须具备足够的结构稳定性和抗倒塌能力。防火玻璃(即便是A级特级防火玻璃)其耐火完整性高度依赖金属框架和中间的发泡隔热层,在持续高温烘烤下极易发生框架软化、玻璃炸裂或胶层失效,无法满足防火墙“长期阻隔+抗倾覆”的核心功能。
规范允许的唯一例外是:当工艺管线穿墙或需要采光视线时,可在防火墙局部位置开设防火门窗,或使用符合规范的防火玻璃视窗进行过渡,但这属于“开口部位的防火封堵处理”,绝非“墙体整体替代”。如果现场因为设备检修需要在防火墙上留洞,正确做法是采用甲级防火门窗或专用防火封堵套件,并按要求进行耐火试验验证。
关于建筑分类的判定依据
建筑分类的判定依据是整栋建筑,而不是防火分区。
根据GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条和5.1.1条,工业/民用建筑的类别(单层多层、高层、超高层,以及甲乙丙丁戊类)是根据整座建筑的使用性质、火灾危险性、建筑高度和总建筑面积来综合判定的。防火分区只是在已经确定建筑类别的前提下,为防止火势垂直或水平蔓延而划分的内部空间单元(例如丙类二级厂房每个防火分区最大允许面积是XXXX平方米)。
简单理解就是:先按整栋楼定性定类,再按类去划防火分区。消防审查和竣工验收时,监管部门依据的是建筑总平面图和设计总说明里的定性结论,防火分区平面图只是后续展开的平面布置。不要混淆“定性依据”和“定量划分”两个概念。
实务建议
■ 尽快联系原设计院出盖章版的“防火门监控系统不涉及说明”,配合原始施工图打包报审,这是最稳妥的路径。
■ 厂房仓库混建和防火墙改造属于消防审验重点核查项,涉及参数调整前务必让注册建筑师或消防工程师复核一遍平立剖,避免现场干完再返工。
■ 消防验收实行一票否决制,前期资料闭环做得越细,现场抽查就越顺利。如有具体节点构造拿不准,建议把平面图和剖面图发出来,大家再针对性过一遍。 |
|