末端试水这个问题,我做过几个商场项目,踩过坑,说说我的看法。
关于末端试水长度本身
现行规范《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017里,没有明确写“末端试水装置管子不能超过多少米”这样的条款。但是,规范第6.5.1条要求末端试水装置由试水阀、压力表、试水接头等组成,其出水口流量系数应与同楼层或同防火分区选用喷头的流量系数相等。条文说明里也强调,末端试水装置的作用是检验系统最不利点处喷头的工作压力和工作流量,因此它的设置位置要尽量靠近最不利点喷头。
你提到的“从最不利点末端喷头引一路大约100米的末端试水管”,这个做法我理解是试水装置的排水管引了100米,而不是试水装置本身离最不利点喷头有100米吧?如果是排水管,长度不是大问题,但要注意两点:一是排水管管径要足够,二是末端试水装置的排水方式要满足规范要求——根据GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.4.4条,末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,不能直接承压连接,否则会影响测试结果的准确性。
如果你的意思是试水装置本身离最不利点喷头有100米,那就有问题了。末端试水是要模拟最不利点喷头的工作状态,如果中间有100米长的管道,管道的沿程阻力损失会导致试水时压力表读数偏低,反映不出最不利点喷头处的真实压力。而且规范要求试水接头的流量系数与最不利点喷头一致,中间接100米管道,测试结果不具备参考价值。
施工验收中的关键节点
根据我的经验,末端试水装置在施工和验收中主要注意这几个地方:
■ 位置和组成:末端试水装置应设在最不利点喷头处或附近,一般设在走道尽端、卫生间等处。组成包括试水阀、压力表、试水接头,管径为DN25
■ 压力表精度:压力表精度不应低于1.6级,量程宜为0~1.6MPa,安装前要校验
■ 排水设施:试水阀下游要有可靠的排水措施,不能直接排到走廊或房间里。用排水漏斗或间接排水的方式,排水管管径建议不小于DN50,防止排水不畅反水
■ 联动调试:末端试水装置开启后,系统应能正常启动水流指示器、报警阀,并在规定时间内启泵。验收时最关键的就是联动测试,很多项目在这里出问题
■ 标识:末端试水装置处应有明显的“末端试水装置”标识牌,方便运维人员操作
关于规范的最新调整
以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新官方文件为准。GB 50084-2017目前还是现行版本,GB 50261-2017也是现行版本,没有听说有大的修订。不过要注意,GB 55036-2022《消防设施通用规范》已经实施,作为全文强制性规范,部分条文与旧规范重叠,应以强条为准。比如GB 55036-2022第3.0.16条要求末端试水装置的设置应符合系统设计要求,虽然表述比较原则,但这是强条,必须执行。
另外,各地消防部门可能有自己的地方标准,比如上海市的《自动喷水灭火系统设计、施工及验收规程》DG/TJ 08-21-2019,对末端试水装置的设置就有更细的要求。建议你查一下项目所在地的地方标准。
工程案例分享
以前做过一个商业综合体项目,末端试水装置设在某个防火分区的最远端,但排水管被引到了50米外的管道井,接的是DN25的排水管。调试时发现末端试水时排水不畅,压力表读数偏低,而且试水阀一开,排水管就有异响,像水锤一样。后来排查发现是排水管径偏小,而且排水管拐弯太多,排水不畅导致背压影响了测试结果。最后把排水管改为DN50,并在试水阀后加装了排水漏斗,问题才解决。
你这个100米长的情况,建议在试水阀后设置排水漏斗,用短管排水,然后用DN50以上的排水管集中引到室外或排水井,这样既满足规范对末端试水装置的要求,排水也顺畅。如果排水管太长,中间还要考虑设检修口和透气,防止堵塞或气堵。
最终以当地消防部门审批意见为准,上述建议仅供参考。 |
|