推杆式安全门

洁净室的推杆式安全门一定要设置吗,普通的金属壁板配套平开门不行吗,我看好像没有规范规定吧?

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-15 22:14:05 |越南| 显示全部楼层
关于推杆式安全门

先给结论:洁净室的安全疏散门,规范确实有要求,而且不光是洁净室专用规范,通用防火规范里也有规定。推杆式安全门不是可有可无的配置,关键看这扇门是不是承担安全疏散功能。

先说依据。根据《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013第5.2.11条,洁净厂房的安全疏散门不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门以及电控自动门,疏散方向应朝疏散方向开启。条文里虽然没有直接写"推杆式"三个字,但这条的意图很清楚:紧急情况下门必须能快速、方便地朝外推开,不能有锁闭、电动控制等阻碍。

再看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,民用建筑和厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门;人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的,应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

注意,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,GB 50016里部分强制性条文已被取代,但上述疏散门的构造要求仍然有效。这个通用规范是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。

普通金属壁板平开门的问题在于:洁净室为了保证正压和洁净度,门通常带闭门器、密封条,而且很多项目配的是门禁电磁锁或普通机械锁。平时没问题,但火灾断电或紧急情况下,门禁失效、闭门器阻力大、门朝内开,都可能影响逃生。推杆式安全门(也叫panic bar)的核心价值就是"一推就开"——从内部只要推压横杆就能解锁开门,不需要拧把手、不需要钥匙、不需要断电逻辑。

所以结论是:不是洁净室每扇门都必须推杆式,但凡是承担安全疏散功能的门,尤其是洁净区安全出口、疏散通道上的门,建议用推杆式或类似一推即开的疏散门。如果只是洁净室内部工艺隔断上的通行门,不承担疏散功能,普通平开门问题不大。

提醒一下:具体项目最终以设计文件、当地消防审查意见为准,消防验收时以当地消防部门审批意见为准。