关于厂房间连廊设置喷淋的条件
连廊是否必须装喷淋不能一刀切,主要看它的功能定位、建筑面积以及相连厂房的火灾危险性。
按照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,自2023年6月1日起实施,部分原《建规》条款已被取代,具体请以最新官方文件为准)以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的逻辑:
■ 连廊作为封闭疏散通道或楼梯间时:如果连廊是全封闭的,且建筑面积较大或长度较长,内部敷设大量电缆桥架、工艺管道,或者作为两座厂房之间的重要疏散联络设施,设计上往往会按民用建筑的疏散走道标准考量,达到一定规模需设自动灭火系统。
■ 连廊作为厂房附属生产/仓储空间时:如果连廊内部存放物品或进行作业,其火灾危险性应与相连厂房一致。若相连厂房属于甲、乙类或占地面积/总建筑面积达到《建规》第8.3节规定的强制设防面积,连廊作为整体防火分区或附属空间的一部分,通常需要同步设置喷淋。
■ 特殊工艺需求:如果连廊内属于火灾高风险区域,即使规范未硬性规定,出于保护关键设施和防止火势蔓延的目的,也强烈建议增设早期抑制快速响应喷头(ESFR)或普通喷淋。
个人经验里,很多项目为了过审和实际安全,只要连廊长度超过一定尺度且为封闭式,基本都会按中危险级预留喷淋主管和支管,后期按需施工。
关于喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统
答案是肯定的,会有影响,但可以通过合理设计来规避风险。
喷淋泵(尤其是主泵)启动瞬间,会造成局部管网水压骤降和水锤效应。如果消火栓系统、自动喷水灭火系统共用同一套消防水泵房甚至同一根吸水管,压力波动确实可能导致:
● 消火栓箱内的稳压泵频繁启停,甚至引发管网超压溢流
● 湿式报警阀的水力警铃误响,水流指示器信号误传
● 若系统未设置有效的水力工况隔离措施,可能短暂影响其他区域消火栓的出水压力
应对方法主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014:
■ 消防水泵应采用变频调速泵或稳高压系统,配合高位消防水箱和稳压泵维持管网初始压力
■ 各系统供水管应在报警阀前或水泵出口端采取水力平衡措施,避免串压
■ 管网设计需考虑水锤消除,适当控制设计流速,并在最高点设排气阀、最低点设泄水阀
■ 调试阶段必须进行联合试运转,实测各系统压力曲线,确认无异常干扰后再交付
关于甲乙类厂房的泄压面积如何计算
泄压面积的计算有明确的数学公式和规范表格,主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.3条。
计算公式为:A = 10 C V^(2/3)
式中:A为泄压面积(㎡),V为厂房的容积(m³),C为泄压比数值(㎡/m³)。
具体操作时注意几个关键点:
■ 甲类厂房常用C值:氢气C=0.40;液化石油气C=0.13;氨C=0.17;甲烷C=0.11;煤尘C=0.055~0.06等。务必根据实际工艺物料核对《建规》表3.6.2。
■ 当厂房容积V≤1000m³时,C值宜取0.030~0.055;当V>1000m³时,C值可按规范表格选取。
■ 单个泄压面的面积不宜小于3.0㎡,且必须采用轻质屋盖、轻质墙体或易于破碎的玻璃窗等泄压设施。玻璃窗不算作有效泄压面积,除非采取专门加固防坠落的措施并符合当地消防审批要求。
■ 还需校核厂房的长径比。当长径比大于3时,应将该建筑划分为不大于3个计算段,各段分别计算泄压面积,否则整体计算会导致所需泄压面积过大而难以实现。
关于喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求
喷淋设计参数不是拍脑袋定的,必须严格对照《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 和 GB 50974-2014。核心参数主要包括以下几项:
■ 火灾危险等级划分:这是所有参数的基础。厂房内不同部位的危险等级差异很大。一般生产区多定为中危险级Ⅰ级或Ⅱ级;储存区或货架仓可能升级为严重危险级;电子厂房、洁净车间可能定为特殊危险级。等级定错,后续全错。
■ 喷水强度与作用面积:以最常见的中危险级Ⅱ级为例,规范规定喷水强度为8 L/(min·㎡),作用面积为160 ㎡。严重危险级Ⅱ级则要求20 L/(min·㎡)和作用面积260 ㎡。这些数值直接决定水泵流量和管网管径。
■ 最不利点工作压力与管网流速:最不利点喷头的工作压力通常不应低于0.05 MPa(直立型/下垂型),配水管两侧每根配水支管上的喷头数量不宜超过规范限值。管内流速一般控制在2.4~5.0 m/s之间,过高易产生水锤和噪音,过低易积气。
■ 持续喷水时间:厂房内一般为1.0h或1.5h,具体视危险等级和是否有消防冷却水系统而定。
■ 喷头选型与布置:要结合实际梁格间距、吊顶高度、货物堆垛高度来选择下垂型、直立型或干式/预作用系统。货架内喷头需下置,且要考虑货架内喷头的特殊性。
设计时建议先用专业机电软件初步建模算量,再用专门的消防水力计算工具复核最不利环路的压力损失。参数确定后务必留足富余量,特别是老厂房改造项目,原始荷载和管道井尺寸往往捉襟见肘,提前和土建提资沟通能省很多返工麻烦。
具体工程落地请务必以具备资质的设计院出具的正式施工图及当地住建/消防部门的审查意见为准。 规范更新较快,引用条文时建议再核对一下当地最新版的地方标准或强条宣贯文件。 |
|