楼主提的这个问题很典型,我拆成几个部分来逐一分析。
关于减压阀是否应具有单向功能
先说结论:减压阀可以有单向功能,也可以没有,两种产品在市场上都存在,这不是违规,而是看设计需求。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第6.2.1条,减压阀的设置应满足系统流量和压力的要求,但规范并没有强制要求减压阀必须具备单向功能。减压阀的核心功能是减压和稳压,单向止回是附加功能,由产品设计决定。厂家回复说有些有、有些没有,这个说法是符合实际情况的。
但这里有一个关键点:如果你的系统设计依赖减压阀来防止阀后水倒流,那应当选用带单向功能的减压阀,或者在减压阀下游单独设置止回阀。这个不是减压阀的责任,是系统设计时需要考虑的问题。
关于供水侧压力降低是否影响阀后压力
这个要分情况说。
如果减压阀是不带单向功能的普通先导式或直接作用式减压阀,那么当供水侧压力降低到低于阀后设定压力时,阀后水会倒流回供水侧,阀后压力也跟着降低。这是基本的水力学原理,跟减压阀本身好坏没关系。
如果减压阀是带单向功能的,那么供水侧压力降低时,单向结构会阻止阀后水倒流,阀后压力理论上可以维持一段时间。但也要注意,如果系统有渗漏或者下游用水,压力还是会慢慢降下来。
所以,你项目上供水侧压力降低后,阀后压力是否跟着降,首先取决于你用的减压阀带不带单向功能。如果减压阀不带单向,那阀后压力必然跟着降,这个就不是减压阀的问题,而是系统设计时没有考虑供水侧压力波动对下游的影响。
关于预作用系统误启动的原因分析
你怀疑的两个点,我逐一分析。
第一个点:第三腔的止回阀是否起作用
预作用报警阀的第三腔(报警口对应的腔室)确实有止回阀,但这个止回阀的可靠性是有前提的。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第6.3.2条,预作用装置应能在供水侧压力降低时自动启动,条文说明里解释这是为了防止误启动。但实际工程中有几个常见问题:
■ 止回阀密封面有杂质卡住,导致密封不严,压力波动时第三腔压力跟着泄
■ 止回阀长期不动作,橡胶密封件老化,密封性能下降
■ 止回阀选型不当,弹簧压力不足以在低压差下保持密封
如果第三腔的止回阀本身密封不严,那么供水侧压力降低时,第三腔的水会通过止回阀倒流,第三腔压力跟着降,报警阀在压差作用下打开,这就是误启动的直接原因。你怀疑这个点,我觉得是有道理的。
第二个点:三台同时误启动是否合理
三台预作用系统同时因供水侧压力降低而误启动,从概率上讲不是不可能,但需要具体分析:
■ 如果三台报警阀的第三腔止回阀都存在不同程度的密封问题,那么供水侧压力一降,三台同时误启动是完全可能的
■ 如果三台报警阀的供水来自同一根主管,供水侧压力降低是同步的,那么触发条件也同步
■ 但反过来想,如果止回阀都是完好的,即使供水侧压力降低,三台也不应该同时误启动,因为第三腔的压力应该被止回阀锁住
所以,三台同时误启动这件事,恰恰说明问题很可能出在报警阀本身的止回阀上,而不是减压阀。
综合判断和建议
结合你的描述,我倾向于这样几个可能:
可能一:减压阀不带单向功能,且报警阀第三腔止回阀密封不良
这是最可能的情况。供水侧压力降低 → 不带单向功能的减压阀让阀后压力跟着降 → 报警阀第三腔止回阀密封不严,第三腔压力泄掉 → 压差触发报警阀打开 → 误启动。
可能二:减压阀带单向功能,但报警阀止回阀有问题
即使减压阀锁住了阀后压力,但如果报警阀止回阀本身密封不良,供水侧压力降低时,报警阀进水侧压力降低,第三腔的水通过止回阀倒流进供水侧,同样会导致第三腔压力降低而误启动。
建议排查方向:
■ 确认项目上减压阀的型号和规格,查一下产品说明书,看是否带单向功能
■ 检查三台报警阀的第三腔止回阀,拆下来看密封面是否有杂质、锈蚀或老化
■ 做一次手动测试:关闭供水阀,观察第三腔压力表的变化,如果压力降得很快,基本可以确认止回阀有问题
■ 如果确认减压阀不带单向功能,且供水侧压力波动频繁,建议在减压阀下游增设止回阀,或者在设计允许的情况下更换为带单向功能的减压阀
消防系统涉及报警阀误启动问题,建议以当地消防部门验收意见和设计单位的正式方案为准,这里只是从原理上分析可能的原因。 |
|