查看: 107|回复: 1

防火门可以做成180°开启吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火门可以做成180°开启吗

防火门可以做成180°开启吗

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-14 03:47:08 | 显示全部楼层
标题问题:防火门可以做成180°开启吗

先说结论:常规防火门不建议做180°开启,如果现场确实需要,必须专门选型并征得消防主管部门认可,不能拿普通防火门硬改。

理由主要有几点:

■ 防火门的关键性能不在于开启角度,而在于火灾时能可靠关闭、阻止烟气蔓延。普通闭门器的正常开启范围一般控制在120°~150°以内,强行开到180°,闭门器内部机件容易损坏,之后关闭力不足、关闭不严,反而影响防火隔烟性能。
■ 门扇开到180°后,长期定位在极限角度,门框和合页受力条件变差,时间长了容易下垂变形,关闭时对不齐门框。
■ 如果现场确实需要180°开启,要选用带定位功能的专用闭门器或地弹簧,并与防火门厂家确认该配置通过产品型式检验,不能自己加装普通门挡或定位装置。

所以,能不能做,关键看产品选型而不是现场改装。另外疏散用门只是要求开启方向朝疏散方向、开启后净宽度满足要求就行,规范并没有强制疏散门必须开到180°,这个不用纠结。

防火卷帘的降落时间和联动控制

防火卷帘的联动控制逻辑,主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.4节以及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)的相关要求。工程上常见的是两步降:

■ 感烟探测器报警后,卷帘降至距地1.8米左右,先让烟气下方人员疏散
■ 感温探测器报警后,卷帘持续下降到底,完成防火分隔

关于具体降落时间,规范里没有统一到秒的硬性数值,因为卷帘洞口高度、产品性能、下降速度都不相同,验收时主要考查联动逻辑是否正确、动作是否可靠、信号反馈是否准确。实际工程中建议按产品说明和消防审批意见执行。这里要提醒一句,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开资料,具体联动参数请以当地消防验收执行的最新标准为准。

防火门闭门器和顺序器安装常见问题

现场经常碰到这几类:

■ 闭门器安装位置不对,或者安装螺丝不到位,导致闭门器受力方向偏了,门关到一半就关不动
■ 双扇