防排烟风管连接方式 必须角钢连接法吗?

上图风管连接:薄钢板连体法兰 现在给用?不应该用角钢连接+螺栓固定吗?请指出上图 风管连接的毛病和正确的方式

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-11 20:20:31 | 显示全部楼层
照片不是很清楚,不过从能辨认的部分看,风管之间采用的确实是薄钢板连体法兰(也叫共板法兰)的连接方式。这种连接方式在防排烟系统中能不能用,得分情况细说。

防排烟风管是不是必须用角钢法兰?

不是必须用角钢法兰,但薄钢板连体法兰也不是什么场合都能用,关键看系统的设计工作压力。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.3.1条,排烟风管的连接方式跟系统的工作压力等级挂钩:

系统工作压力风管板材连接方式要求
≤500Pa(低压系统)镀锌钢板可采用薄钢板连体法兰,但密封垫必须是不燃材料
500~1500Pa(中压系统)镀锌钢板厚度≥1.0mm宜采用角钢法兰连接,采用薄钢板法兰时需经设计和监理确认
>1500Pa(高压系统)应按设计规定应采用角钢法兰连接或焊接


也就是说,低压系统用共板法兰是可以的,中压系统就比较勉强了,高压系统必须上角钢法兰。

另外根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.3.1条及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016第4.2.3条,排烟风管法兰的密封垫材料必须采用不燃材料,严禁使用可燃材料,这条是强制性要求。

从你发的照片来看,如果这个管段是排烟管,可能存在以下问题:

■ 如果系统工作压力超过500Pa,共板法兰的刚度和强度可能不满足要求,高温烟气作用下法兰面容易变形,导致密封失效、烟气泄漏
■ 排烟风管对严密性要求高,共板法兰本身的密封面平整度不如角钢法兰,漏风量偏大
■ 照片里看不清楚垫料是什么材质,排烟系统必须用不燃密封垫,普通的橡胶垫不行

正确的做法:

■ 先确认系统是通风空调合用管段还是独立排烟管,确认设计工作压力
■ 低压排烟系统(≤500Pa)采用共板法兰的,法兰高度、板材厚度要符合规范要求,密封垫必须是不燃材料,连接螺栓间距不大于150mm
■ 中压及以上排烟系统,建议老老实实用角钢法兰连接,法兰用等边角钢(L30×3起),螺栓间距不大于150mm,法兰面之间垫不燃密封垫片
■ 所有排烟风管连接完成后必须做漏风量检测,满足规范规定的严密性要求

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准,并注意《建筑防火通用规范》GB 55037-2022作为全文强制性规范已于2023年6月1日起实施,其中关于防排烟系统的规定必须优先执行。

关于你的三个补充问题

1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?

首先要确认能不能共用。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.1条,排烟系统应与通风、空气调节系统分开设置;当确有困难需要合用时,须满足以下条件:

■ 通风空调系统应采取防火措施,在火灾时能及时转换为排烟系统
■ 系统的风量、风压必须同时满足平时通风空调和火灾时排烟的要求
■ 排烟口与平时送风口能自动切换
■ 合用系统的风机应采用排烟专用风机,满足280℃下连续工作30min以上的要求
■ 风管穿越防火分区处必须装设防火阀(280℃),与排烟风机联锁

特别注意:合用系统风管的壁厚、法兰连接方式、密封垫材料一律按排烟系统的标准执行,不能按普通空调风管省材料。

2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.5条,自然排烟窗的有效面积不等于窗户的几何面积,要按开启方式折算:

排烟窗开启方式有效面积计算规则
悬窗(上悬或下悬)按开启的投影面积计算,即开口的实际通风面积
平开窗(侧开)有效面积 = 窗扇面积 × 开启角度折算系数,通常按实际开口面积计
推拉窗有效面积 = 可开启扇的净面积(推拉到最大位置的开口面积)
百叶窗按百叶的有效通风面积计算,一般取几何面积的50%~70%,取决于百叶角度
上悬窗加挡烟板按挡烟板下沿到窗台的高度范围计算实际排烟面积


注意:自然排烟窗的有效面积必须满足规范规定的最小排烟面积要求(一般按防烟分区建筑面积的2%确定),而且排烟窗应该设置在储烟仓内,也就是挡烟垂壁以下、空间净高的1/2以上位置。

3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区的最大允许长度跟空间净高有关——净高≤3m时限长24m,3m<净高≤6m时限长36m,净高>6m时限长60m(有喷淋时可放宽到75m)。

超过限值的处理思路:

■ 首先是增设挡烟垂壁,把过长区域划分成两个或更多满足限值的防烟分区。挡烟垂壁下沿到地面的高度不低于净高的1/2,且不小于2.0m
■ 如果空间
回复 支持 反对