这个话题确实容易搞混,涉及超高层和住宅这两条线的交叉。我试着把几个问题拆开说清楚。
关于超高层住宅的灭火器配置基准
你提到的矛盾点我理解。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,超高层建筑确实属于严重危险级,对应的单具灭火器最小配置灭火级别是3A,最大保护距离15米。但住宅又有单独的规定——住宅公共部位的最低配置标准是1A,每增加100平米增配1具1A。
这两条条文优先级怎么处理?我的理解是:住宅公共部位优先按住宅的专门规定执行,也就是按1A级别的灭火器来配置,而不是按超高层建筑的整体危险等级去套严重危险级3A。原因在于,住宅的火灾风险特征跟办公、商业不一样——人员密度相对较低、可燃物分布相对均匀、疏散路径相对清晰。规范对住宅单列低配置标准,本身就是考虑了这些特点。
但要注意一个细节:住宅公共部位如果包含变配电室、发电机房、锅炉房等设备用房,这些场所的火灾危险等级和灭火器配置应单独按设备用房的危险等级来确定,不能再套住宅公共部位的标准。比如变配电室一般按E类火灾中危险级或严重危险级来配,通常用二氧化碳灭火器或ABC干粉灭火器。
所以你的做法建议是:住宅公共走廊、电梯厅等常规部位按1A配置,满足每100平米递增的规则;设备用房单独按各自危险等级配置。
以上只是我对规范条文的理解,具体工程的消防设计应以当地消防部门审批意见为准,规范条文也请以最新发布的官方版本确认。
关于不同火灾类别的灭火器选型
住宅公共部位主要涉及这几类火灾:
| 火灾类别 | 典型场所 | 推荐灭火器类型 | | A类(固体物质火灾) | 公共走廊、楼梯间(木材、纸张、纺织品) | ABC干粉灭火器、水基型灭火器 | | B类(液体或可熔化固体火灾) | 变配电室、发电机房 | ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器 | | C类(气体火灾) | 燃气管道间 | ABC干粉灭火器 | | E类(带电火灾) | 变配电室、电气竖井 | 二氧化碳灭火器、ABC干粉灭火器 |
住宅公共部位最通用的就是ABC干粉灭火器,能扑灭A、B、C、E类火灾,适用范围最广。二氧化碳灭火器虽然对E类火灾效果好而且不污染设备,但喷射距离短、灭火能力有限,更适用于精密仪器场所。住宅公共部位不建议用二氧化碳灭火器替代ABC干粉,造价高、灭火效果反而差。
关于灭火器保护距离的计算
根据GB 50140-2005,灭火器保护距离跟危险等级和火灾种类有关。A类火灾时,严重危险级保护距离15米,中危险级20米,轻危险级25米。住宅公共部位如果按轻危险级(1A配置对应的就是轻危险级),那么保护距离是25米。
但布置时要考虑两个实际问题:一是灭火器不能放在走廊尽头的死角,要保证每个位置都能在步行距离内到达灭火器;二是出入口附近必须设置灭火器,方便人员取用。计算保护距离时,实际行走路径往往比直线距离长,所以保守一点按15米布置更安全。
关于超高层消防供水竖向分区
这个跟灭火器配置是两个不同的问题,但也简单说一下。超高层消防供水竖向分区依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,系统工作压力大于2.4MPa时应分区供水。分区方式主要有两种:
■ 串联分区:在中间楼层设置转输水箱和转输泵,上区的水源来自转输水箱。这种方式能有效降低系统工作压力,但多了一套泵房和设备,造价高一些。
■ 减压阀分区:在立管上设置减压阀组,将压力降低到规范允许范围。造价低,但减压阀组需要定期维护,可靠性要求高。
超高层住宅通常采用串联分区或减压阀分区,具体分区高度和分区数量需要根据建筑高度、市政供水压力、消防泵扬程来计算。这部分建议有经验的给排水专业设计师来做,涉及的参数很多,不是简单几句话能算清楚的。
消防供水竖向分区属于系统设计,必须由具备相应资质的设计单位完成,以正式施工图为准。 |
|