查看: 343|回复: 1

设置消火栓时,封闭楼梯间要不要考虑两股水柱同时到达的要求

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:43:15 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
设置消火栓时,封闭楼梯间要不要考虑两股水柱同时到达的要求

规范原文:室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求这个“任何部位“”是否包括封闭楼梯间内部

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 09:07:15 |湖南| 显示全部楼层
关于封闭楼梯间是否要求两股水柱同时到达

结论先行:封闭楼梯间内部一般不强制要求每处都满足两股充实水柱同时到达,按一股布置在实际审查中通常是允许的。

依据方面,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.10条,室内消火栓按两支水枪布置时间距不大于30m,按一支布置时不大于50m。该规范第7.4.10条的条文说明里明确提到“疏散楼梯间等狭窄空间,可只保证一股充实水柱到达”。从功能定位看,封闭楼梯间属于垂直疏散通道,人员停留时间短,主要功能是逃生而非主战区域,其宽度通常仅能满足一人通行加侧身操作,强行要求两股水柱覆盖会导致消火栓数量激增且实际无法有效展开水带。此外,《建筑防火通用规范》GB 55024-2022(此为全文强制性规范,自2023年6月1日起实施)第10.2.2条也保留了“同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但住宅生活立管和小空间内消火栓的设置除外”的表述,工程界普遍将楼梯间归入“小空间”豁免范畴。

实务建议:封闭楼梯间的消火栓通常布置在休息平台或首层出入口附近。设计时按单股充实水柱控制即可,但要确保水带能顺利展开并指向楼梯中部或上下层入口。涉及消防安全问题,具体布置方案请以当地消防部门审批意见为准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新规范条文请以主管部门官方发布为准。

关于旧项目合规性问题

这个问题核心在于“法不溯及既往”和“既成事实”的处理原则。同样遵循上述时效性提示,具体执行口径需结合项目状态判断:

■ 原有已验收项目:按照“老人老办法”原则,只要当年是按当时有效的规范设计施工并通过消防验收或备案的,原则上不因新规范实施而要求全面整改。除非建筑改变使用性质、进行重大扩建改造,或者被鉴定存在重大火灾隐患,否则不会追溯要求补做两股水柱。
■ 在建或尚未验收项目:必须严格执行现行规范。如果图纸审查阶段发现原设计未满足新规,则需按新规范调整。此时可与图审机构沟通,利用规范中的过渡条款或特殊情形豁免条款。
■ 日常监管抽查:住建或消防部门进行存量建筑检查时,重点查的是“有效性”和“隐患”,而不是死扣布置间距。只要消火栓有水、压力达标、水带齐全,楼梯间有一支也能正常扑救初期火灾,一般不会因此判定不合格。

关于保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍

保护半径R和水枪软管长度Ld、充实水柱长度Sk有关,实际工程中很难做到理论上的完美覆盖,需要结合建筑平面做合理取舍:

■ 优先覆盖高风险和人员密集区:如走道交叉点、电梯厅、设备房门口、装修材料堆放区等,这些区域必须保证双股水柱覆盖。
● 疏散通道和楼梯间可按单股布置,但水带出口方向要避开障碍物,确保能有效延伸。
■ 利用自动喷水灭火系统的互补作用:如果大面积区域设置了喷淋,消火栓的压力和流量可以适当优化,但两者不能互相替代,消火栓仍是主力灭火设施,间距仍需独立核算。
■ 间距控制的底线思维:无论怎么排布,消火栓栓口距地面高度应为1.1m,水带长度不宜超过25m(常见15m或20m),实际布置间距控制在25~30m以内最稳妥。遇到异形空间或长走廊,可采用“错位布置”或“背靠背”布置来弥补覆盖盲区。

关于地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

这涉及标准效力层级和执行口径,处理起来需要分情况:

■ 国家标准为底线,地方标准可更严:根据《中华人民共和国标准化法》,地方标准可以在国家标准基础上制定更严格的地方标准。在消防验收和施工图审查环节,通常优先执行地方标准,因为地方住建/消防部门对本地项目有最终解释权。
● 例如某些省市出于更高安全考量,会出台细则要求所有室内空间(含楼梯间)必须按双股水柱设计,或者对保护半径有更保守的取值。遇到这种情况,直接按地方导索执行是最安全的做法。
■ 冲突协调原则:如果地方标准与国标强制性条文直接矛盾(极少见),应以国标为准,但需提前书面咨询当地审图中心或消防支队,保留沟通记录作为后续应对依据。
● 实际操作中,建议在方案设计阶段就向当地图审机构或消防顾问确认执行口径,避免后期返工。各地标准更新频繁,务必查阅当地最新版本。

以上回答基于当前主流规范体系及一线设计审查经验整理,具体项目参数请以正式计算书和当地主管部门要求为准。有具体平面图的话可以发出来,大家帮你看下节点布置合不合理。