查看: 257|回复: 1

从排烟机房隔墙出来的风管需要加钢制防护套管吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:43:26 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
从排烟机房隔墙出来的风管需要加钢制防护套管吗?

请问各位前辈 图纸上红色方框里面那种 从排烟机房隔墙出来的风管需要加钢制防护套管吗?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 18:13:36 |宁夏| 显示全部楼层
关于排烟机房隔墙穿出风管是否加钢套管

由于未看到原图,以下判断基于常规设备机房隔墙穿管做法。从你描述的图纸位置来看,该处属于排烟管道穿越防火隔墙,必须设置钢制防护套管。

主要依据与作用如下:
■ 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条和第4.3.8条,排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保持结构完整性,穿过防火墙、承重墙或设备机房隔墙时,应采用钢套管并做好防火封堵。
■ 套管核心作用是维持墙体原有耐火极限、防止高温烟气沿管壁间隙泄漏、吸收风管热胀冷缩应力,并为后期检修预留操作空间。
■ 施工常见做法:套管壁厚不宜小于3mm,长度与墙体厚度齐平或略长,内外侧缝隙需用防火泥或膨胀型防火密封胶封堵严密,严禁使用普通砂浆或发泡剂替代。

关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项

原则上严禁共用。排烟系统要求风管耐火极限高、介质温度达280℃,空调系统为常温低压,两者物理特性与控制逻辑差异极大。若因特殊建筑形式确需共用(如部分大型车库或综合体),必须满足以下条件:
■ 风机必须独立设置,或采用具备可靠电气互锁与机械切换功能的双速/多速风机,严禁同一台风机混用。
■ 在支管交叉或汇合处必须设置280℃排烟防火阀,平时处于关闭状态,火灾报警系统确认后联动开启,确保仅启动排烟支路。
■ 共用风管本身的耐火极限必须按排烟标准执行,通常需外包岩棉防火板或采用复合耐火风管,局部节点需做防火包裹。
■ 控制系统需严格划分通风模式与排烟模式,BA/DDC点位需单独编程,防止空调风机倒灌或误动作导致烟气扩散。依据见GB 51251-2017第4.3.5条及条文说明。

关于自然排烟窗口的有效面积如何计算

有效面积绝不等于窗洞总面积,必须按实际可开启部分及开启方式折算。
■ 根据GB 51251-2017第4.3.2条及条文说明,不同窗型的折减系数差异明显:外开平开窗开启角度大于等于70度时,有效面积约为窗洞口面积的0.65倍;内开、推拉窗、悬窗折减后往往不足0.5倍,设计阶段极易漏算。
■ 计算时应以图纸标注的五金件型号和开启角度为准,若未明确开启角度,按规范默认最小开启角(通常60~70度)保守取值。
■ 实际工程中建议直接套用当地消防审图机构认可的折减系数表,并在施工图大样中明确标注开启方向、限位器和手动复位装置位置,避免现场安装后达不到排烟要求。

关于排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值

不是简单的二选一,而是“按防烟分区面积查表定基准值,同时强制满足最小排烟量下限,两者比较后取大值”。
■ 第一步:根据防烟分区建筑面积,查GB 51251-2017第4.6.3条(地上场所)或第5.2.2条(地下场所)的基准排烟量表,得到对应数值。
■ 第二步:核对同一条款中列出的单防烟分区最小排烟量下限值。
■ 第三步:将查表值与下限值对比,取较大者作为最终设计排烟量。例如某大厅面积查表得12000立方米每小时,但规范规定该类场所单区最小不得低于15000立方米每小时,则必须按15000取值。
■ 补充说明:若防烟分区设有挡烟垂壁,其下表面至顶棚高度会影响有效排烟层高,进而影响换气次数换算,设计时务必核对净高参数。

以上技术结论与规范引用基于现行公开版本整理。GB 51251-2017属全文强制性规范体系,后续如有配套修订或地方消防审查细则调整,具体参数与设计细节请以住建部最新发布的有效文本及项目所在地消防主管部门审批意见为准。图纸红框节点若涉及保温层、柔性接头或特殊支架,建议结合现场实测尺寸复核套管预留孔位,避免后期返工。
回复 支持 反对