关于什么情况下需要设置室外消火栓泵
核心判断:当市政给水管网无法同时满足以下两个条件时,就必须设置消防水池和室外消火栓泵,从水池取水供室外消火栓使用。
■ 水量够不够:市政管网在最不利工况下,能否提供设计所需的室外消防用水量(按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第3.3.2条查表,与建筑类别、体积相关)。
■ 水压够不够:市政供水压力能否保证最不利室外消火栓的出水压力不低于0.10MPa(低压消防给水系统)或满足高压/临时高压系统的要求(第7.2.8条)。
只要有一条不满足,就要上泵。实际工程里,大型厂区、远离市镇的独立项目、市政管网末端且管径偏小的地方,十有八九都得设。还有一种情况,即便市政水量压力都够,但建筑本身有室内消防系统且采用了临时高压制,有时也需要将室外栓与室内系统合用消防泵,这时候泵的流量和扬程得按整体最不利点核算。
注意:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文及当地消防部门审图意见为准。
消火栓箱内配件配置容易忽视的细节
验收和安装时最容易漏掉这几个点:
■ 消防软管卷盘(轻便消防水龙):不是所有建筑都标配,但《建规》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.4条规定了高层住宅、人员密集场所、超高层建筑等必须设。很多项目明明在强制范围内却没装,审图一抓一个准。
■ 消火栓按钮:作用是直接启动消防泵,但很多现场接线错误,按了水泵不联动,或者密封性不好进水烧坏电路板。记得装防水罩,定期测试。
■ 水带和水枪的匹配:DN65的栓口配的是16mm或19mm水枪,有些工地随便拿个别的规格就塞进去,出水流量和充实水柱都不对。
■ 箱门开启角度:规范要求开启角度不小于120度,有些暗装、半暗装后门打不开,影响操作,这是强制条文。
■ 铭牌和标志:箱门正面必须有“消火栓”字样,箱内应贴使用说明,这一条检查时常被忽略。
消火栓保护半径和布置间距的实际取舍
规范给了两个硬指标,设计中两者需同时满足,往往要综合权衡:
■ 保护半径:室内消火栓的保护半径可按充实水柱水平投影加上水带实际敷设长度来计算,一般不大于25m(高层厂房、高架库等可能到30m)。关键在于充实水柱长度,普通建筑不小于10m,高层建筑、厂房等不小于13m。折减时要考虑水带弯曲折减系数0.8~0.9。
■ 布置间距:高层、地下、人员密集场所等要求任意一点有两股水柱同时到达,消火栓间距不大于30m;其他建筑可按一股水柱到达设计,间距不大于50m。间距比保护半径小,本质是保证覆盖不出现空白点。
实际操作中经常遇到的问题是:楼梯间、前室出入口处必须布置消火栓,但间距和半径容易超标,只能通过加大栓口压力或调整位置来平衡,有时候还得增设消火栓。个人经验是先按间距卡死楼梯间和通道交叉口,再用保护半径反算中间点位,避免整体推翻方案。
高层建筑消火栓系统竖向分区注意事项
根据GB 50974-2014第6.2.1条,分区临界点的确定主要看系统工作压力,分区分水静压:
■ 分区静压:当最不利点消火栓处的静水压力超过1.0MPa时,必须分区供水。
■ 工作压力:系统工作压力一般以泵的零流量压力为基准,若超过2.4MPa,也应分区。
常见的几个坑:
● 减压阀设置:分区后低区需要可靠的减压措施,宜采用减压阀组,且每组减压阀前设过滤器,并设两组一用一备。千万别用减压孔板代替整个区的减压,孔板只能在个别超压楼层用。
● 转输水箱:采用串联分区时,转输水箱有效容积不应小于60立方米,还要能保证高区消防泵的吸水安全,溢流水位和高区泵启泵水位要校核好。
● 水泵接合器:分区后的各区应分别设置水泵接合器,并从接合器到本区管网之间不能有减压阀阻断,不然消防车的水打不上去。
● 最不利点栓口压力:分区分得太低,顶部几层栓口压力可能超过0.50MPa,需在每个超压栓口前设减压稳压消火栓,否则水枪反力过大,人握不住。
以上几点涉及消防安全设计,最终须以当地消防审查部门及正式施工图为准,现场不得擅自变更系统形式。 |
|