用气灭保护区疏散距离和防火分区面积不能按有喷淋计算?

有专家用气灭保护区疏散距离和防火分区面积不能按有喷淋计算,感觉不是很合理啊,气灭保护不算保护了?

相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 |北京| 显示全部楼层
关于气体灭火保护区能否按有喷淋调整面积和疏散距离

这位专家的意见在实际图审和消防报建中非常普遍,核心分歧在于理论规范表述与实际工程覆盖能力的差异。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条和第5.5.17条,防火分区最大允许建筑面积可按设有自动灭火系统增加1.0倍,疏散距离可按增设自动灭火系统增加25%。气体灭火系统从分类上确实属于自动灭火系统,但在实务审查中,专家通常不建议将其作为扩大整个防火分区面积或放宽疏散距离的依据。主要原因如下:

■ 气体灭火系统的保护对象通常是密闭性要求极高的独立防护区(如数据中心、通信机房、档案库、变配电室等),其控火机制依赖全淹没浓度窒息或化学抑制,作用范围严格限定在设计计算的防护体积内,不具备对开放空间或整个楼层进行大面积降温控火的物理条件
■ 防火分区划分的本质是利用建筑构件和设施阻止火势竖向和水平蔓延,气体灭火无法替代防火卷帘、甲级防火门以及楼板和隔墙的阻火功能
■ 现行地方审查实践中,多数住建/消防主管部门明确认定:只有能对整个防火分区或标准层实现全覆盖保护的湿式/干式/预作用喷淋系统,才认可用于面积折算和距离放宽

如果项目确需在该区域配置气体灭火,建议将该防护区独立划分为一个防火分区,内部按《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005设置即可,不要试图用其去突破外围防火分区或疏散距离的限值。涉及消防技术标准的地方执行口径存在差异,具体设计方案请以当地消防部门审查意见为准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,最新政策请以住建部及各地主管部门官方发布为准。

关于喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统

喷淋主泵启停引起的压力波动属于正常的液压瞬态现象,只要前期水力设计合理、管网分隔到位,一般不会干扰其他消防系统正常运行。

当喷头破裂或报警阀瓣开启瞬间,局部管网压力骤降,触发压力开关联动喷淋主泵启动。这个过程中必然伴随短暂的水锤和压力震荡。现代消防系统设计通常通过以下手段隔离影响:
● 各消防系统在总立管或横干管处分设,通过止回阀和水力阀门实现物理与水力双重隔离
● 设置稳压泵和气压水罐维持日常管网静压,减少主泵频繁启停带来的工况扰动
● 关键节点加装缓闭止回阀、阻尼孔板或柔性接头吸收水锤能量

如果现场反馈波动明显影响了消火栓水压或其他系统,通常是施工图阶段水力计算未充分考虑最不利点叠加工况,或者多台系统共用集管且未做有效分隔。建议在图纸会审时重点核对水力平衡计算书、稳压装置参数及各系统支管的阀门配置清单。

关于喷淋系统在寒冷地区冬季防冻的常见做法

北方及严寒地区防冻是机电设计的老课题,目前工程界主流做法主要分为三类:

■ 干式自动喷水灭火系统——平时管网内充满低压压缩空气,火灾发生时先打开排气阀降压,随后供水管网充水喷水。彻底杜绝冻管风险,适用于非采暖仓库、冷链物流库外围、地下车库非采暖区等
■ 预作用自动喷水灭火系统——采用火灾自动报警探测器与雨淋报警阀双联锁控制,平时管网为空管状态,预警动作后先充水转为湿式系统。兼顾防冻与防误喷特性,常用于图书馆、博物馆、数据中心、贵重设备间
■ 电伴热带+橡塑保温层包裹——针对局部管线、水箱间或室外引入管,按规范敷设自限温电伴热带并配合温控箱。需注意伴热功率必须经热工负荷计算校核,且需设置独立配电回路、漏电保护及温度监控

此外,所有暴露于室外的管道必须严格按规范设置不小于0.002的泄水坡度,并在管网最低点设置泄水阀,确保冬季检修或长期停用时可完全排空积水。具体系统选型需结合项目所在地极端最低气温、采暖状况及使用频率综合确定。

关于疏散楼梯间在平面布局中容易犯的错误

楼梯间布局看似基础,但施工图审查和消防验收在此环节退单率极高,常见硬伤归纳如下:

■ 疏散门开启方向与有效宽度不足——疏散门必须向疏散方向开启,且净宽严禁小于0.9m。开启扇严禁侵入疏散走道有效通行宽度,常因防火门选型过大或与门禁联动机构冲突导致打不开
■ 前室面积严重缩水——封闭楼梯间前室面积不应小于6.0㎡,公共建筑防烟楼梯间前室不应小于6.0㎡,消防电梯前室不应小于10.0㎡,合用前室不应小于12.0㎡。很多项目为塞设备管线或压缩走廊,把前室压到极限尺寸,导致验收直接不合格
■ 避难层楼梯错位遗漏——高层公共建筑避难层的上下层疏散楼梯必须错位布置,此为强制性条文要求,平面图上极易因管线综合避让被忽视,造成垂直逃生路线重合
■ 门窗洞口位置不当——楼梯间外墙上如需开设门窗洞口,应采用乙级防火窗,且洞口之间水平距离不应小于1.0m。部分项目直接将普通玻璃窗紧贴楼梯间侧墙布置,形成火灾烟气窜入通道
■ 电梯井贴邻未做防火封堵——客梯或货梯井道紧邻楼梯间时,井壁与楼梯间墙体之间的安装缝隙必须用防火岩棉或防火砂浆严密填堵,否则火灾时烟囱效应会让楼梯间迅速充满有毒烟气

平面布局阶段建议尽早介入BIM管线综合,把电气桥架、暖通风管、给排水管道的避让路径提前理顺,避免后期为了迁就让路牺牲楼梯间净尺寸和防烟前室的有效面积。