探测器的信号线是用双绞线符合要求吗?

请问一下,各位专家,火灾自动报警系统中探测器的信号线是用双绞线铺设,是否符合要求,铺设时没有穿管直接铺设在桥架里,现在频繁报故障,报完后一两分钟就回复了,请问专家这是什么原因造成的。

相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-19 22:53:08 | 显示全部楼层
双绞线本身没问题,但你这施工做法有问题,故障大概率就出在“没穿管直接铺桥架”上。

第一个问题:探测器的信号线用双绞线是否符合要求?

符合。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第11.2.1条,传输线路应采用铜芯绝缘导线,双绞线(如RVS)属于这一类,而且实际工程中信号总线用双绞线是常规做法,抗干扰能力比平行线好。但规范同时要求线路必须采用阻燃或耐火电缆,第11.2.2条明确了报警信号总线应穿金属管、可挠金属导管或封闭式线槽保护,矿物绝缘类不燃性电缆才可直接明敷。你们“没穿管直接铺在桥架里”这个做法本身就不合规,除非桥架是带盖板的封闭式且满足防火要求,但实际上敞开式的梯架或托盘不算有效保护。

第二个问题:频繁报故障,一两分钟后又恢复,原因分析。

这种“闪报”故障,排除主机卡件问题后,大概率是信号线受干扰或接触不良,结合你们未穿管的情况,原因集中在以下几点:

■ 电磁干扰。桥架里往往强电、弱电混放,动力电缆的电磁场会耦合到信号总线上,导致探测器误报故障或通讯异常。未穿金属管又未用屏蔽线,干扰问题更突出。一两分钟后恢复,可能跟干扰源负载波动有关。
■ 线路连接不可靠。接头压接不紧、端子氧化、导线被拉伤处在桥架里受震动时,出现瞬时断路或阻抗突变,主机扫描到回路缺失即报故障,振动缓解又恢复。
■ 信号线对地绝缘下降或桥架未做等电位接地。未穿管保护,线皮磨损或被割伤,潮湿时漏电;桥架若未可靠接地,会形成悬浮电位干扰通讯。
■ 回路过长或线径偏小,导致末端电压不足,探测器间歇性欠压复位。规范要求总线回路最远点电压不低于额定值的90%,你查一下图纸和实际布线长度。
■ 探测器本体或底座问题,比如进水、灰尘积累,但这种情况故障复位时间不会那么规律,可从故障地址码先排查。

处理建议:

  • 停用相关回路后,先检测总线对地绝缘电阻,用500V摇表测试,应不小于20MΩ。
  • 检查所有接线端子箱、分支处接头是否牢固,最好挂锡或压接后搪锡。
  • 打开桥架查看信号线与强电电缆的间距,规范要求平行敷设时不应小于300mm,交叉时不应小于100mm,不满足的必须调整或加金属隔板。
  • 如无法避免同桥架敷设,应更换为穿金属管或改用屏蔽双绞线且屏蔽层单端接地。
  • 用消防主机读取故障点的回路电压数据,看是否偏低。

另外纠正一个常见误区:不是说用了双绞线就万事大吉,线的选型(阻燃/耐火等级)和敷设方式(穿管/线槽)同样关键。目前GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》对火灾自动报警线缆也有一致要求,具体以最新规范文本为准。

消防报警回路报故障不是小事,建议尽快找有资质的消防施工或检测单位处理,最终以当地消防验收部门意见为准。

至于你帖子里顺带提的“联动编程逻辑错误”“控制室设备布置”“感烟和感温探测器安装间距区别”这几个问题,涉及内容比较多,建议单独开帖,大家再一个个细聊。