查看: 235|回复: 1

水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:29:41 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?

水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?

相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:04:21 |中国| 显示全部楼层
关于水泵房与排烟风机房是否设灭火器

结论:两个房间都必须配置灭火器。

水泵房有明确条文。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第12.3.10条,消防水泵房应设置灭火设施。实际工程多按E类火灾(带电设备)配置二氧化碳或干粉灭火器,避免水基型灭火器对电机和配电柜造成二次损害。

排烟风机房虽未在给排水专规中单列,但依据《建筑灭火器配置设计标准》GB 55022-2021 第4.1.3条,室内设有电气控制柜、变频器、风机动力电缆的场所均属E类火灾危险场所,必须配置灭火器。此外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.3.1条也明确了设备用房的灭火设施配置原则。

■ 配置要点:手提式灭火器设置在明显、便于取用的地点,不得遮挡操作面
■ 选型建议:优先选二氧化碳或洁净气体灭火器,严禁使用泡沫或水基型
■ 验收注意:消防审查时会核对灭火器配置类型与保护场所火灾类别的匹配性

关于稳压泵启停压力设定

稳压泵的压力设定核心是平衡管网泄漏量与系统静压,防止频繁启停或超压。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.3.3条及相关水力计算原则,设定逻辑如下:
■ 启泵压力:应大于系统管道最大静水压力,通常取最不利点静压加上管网沿程与局部损失补偿值,工程经验多在0.10~0.15MPa区间内根据静压反推确定
■ 停泵压力:必须大于系统最不利点处水灭火设施的最高工作压力,且绝对不应大于系统的设计工作压力。目的是保证平时管网保压的同时,不会让末端阀门或喷头承受超压损坏

实际调试时,建议在稳压泵出口加装压力表,关闭系统所有出水阀门,观察管网静压稳定值,再结合稳压泵流量曲线(通常按1~3L/s设计)反算启停压力整定值。切忌直接照抄图纸标称值,每个项目的高度和管网阻力不同,静压差异很大。

关于消防水泵自灌式吸水要求

消防水泵必须自灌式吸水,这是保证火灾初期快速可靠启动的硬性要求。

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.1.12条,吸水喇叭口的淹没深度需同时满足两项条件:
■ 不采用旋流防止器时:淹没深度不应小于6倍吸水管公称直径,且不应小于300mm,两者取大值。该要求是为了防止水面漩涡将空气吸入泵体导致气蚀或断流
■ 采用旋流防止器时:淹没深度不宜小于0.60m。旋流防止器能破坏水面旋转流动,因此对淹没深度要求相对放宽,但仍需保证完全没入水面以下

施工配合注意两点:一是泵房集水井底板标高需综合测算吸水管长度、喇叭口尺寸及最小淹没深度后确定;二是进水池或水箱进水口与吸水喇叭口之间应保持足够距离(通常不小于2倍喇叭口直径),避免水流短路影响吸水稳定性。

关于高位消防水箱高度不足的补救措施

高位水箱的核心作用是提供火灾初期的重力静压。若建筑层高或结构布置导致水箱底标高无法达到《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.2.12条规定的最不利点静水压力下限(如一类公建≥0.10MPa,高层住宅/工业≥0.07MPa等),可采取以下工程补救路径:

■ 增设增压稳压设备:在水箱出水管或系统主管道上设置稳压泵组+气压罐组合,补足静压缺口并维持日常保压。这是最常见的改造手段,需注意稳压泵流量需按系统泄漏量核算,且不能替代消防主泵
■ 分区供水改造:若静压不足伴随系统压力过高,应划分高区与低区。低区可采用减压阀或减压水箱,高区设中间转输水箱及转输泵接力供水。依据GB 50974-2014 第6.2节执行
■ 局部加压泵:在最不利点消火栓或喷淋支管前增设小型消防增压泵,仅解决末端压力问题。适用于局部点位不合格而系统整体静压尚可的情况,需校核管网承压等级
■ 抬高水箱基础:若建筑屋顶结构荷载允许且防水处理到位,可浇筑钢筋混凝土抬高台座。需原结构设计复核屋面梁板承载力

实际选择时,优先考虑是否能在不改动建筑结构的前提下通过机电系统优化解决。分区供水的初投资较高但运行稳定,增压稳压设备改造灵活但需定期维保气压罐。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开标准版本整理。GB 55001~55038系列全文强制性规范实施后,部分原有标准条文已整合或废止,具体条款执行请以住建部及各地住建/消防主管部门最新发布文件为准,引用前务必核对现行有效性。

涉及消防系统参数调整与机房布局变更,最终设计须由具备相应资质的设计院出具正式图纸,并以当地消防审查及竣工验收意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册