关于干粉灭火器维修年限
常州地区执行的国家统一标准是一样的。手提式干粉灭火器从出厂日期算起,满5年必须进行首次维修,之后的每次维修周期为2年。也就是说,如果买的是2020年出厂的,2025年就要去有资质的维保单位做第一次水压试验和重新充装,然后到2027年做第二次,以此类推。
这个规定在《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.4.3条以及《灭火器维修》GA 95-2015中有明确要求。此为消防产品的强制维护要求,必须严格执行。维修完后要在瓶体上贴好维修合格标识,注明维修单位和日期。
关于配置数量、摆放位置及报废年限
■ 配置数量:同一个计算单元内,每个设置点最少要配2具,最多不超过5具。不能只放1具,否则一旦损坏或失效就没有备用;也不能堆太多,取用时不方便且可能倒伏伤人。
■ 摆放位置:必须放在明显且便于取用的地点,比如走廊显眼处、楼梯口附近。严禁上锁或隐蔽起来。放置高度也有讲究:灭火器箱或挂钩顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面不宜小于0.08m。这样既方便拿,又不会积灰积水腐蚀筒体。
■ 报废年限:干粉灭火器的强制报废年限是10年。如果是水基型是6年,二氧化碳是12年。达到使用年限即使没怎么用过也得强制报废,因为筒体金属会疲劳老化,有爆炸风险。另外,如果筒体出现严重锈蚀、变形或者压痕,无论到没到期都要报废。
关于高层建筑中灭火器保护距离
保护距离不是按"高层"这个数字一刀切的,而是看火灾危险性类别和危险等级。高层建筑内部主要是A类火灾(固体物质火灾)和E类火灾(带电设备火灾),我们主要看这两类。
| 危险等级 | A类火灾最大保护距离(m) | E类火灾最大保护距离(m) | | 轻危险级 | 25 | 25 | | 中危险级 | 20 | 20 | | 严重危险级 | 15 | 15 |
实际工程中,高层建筑的公共走道、前室、楼梯间一般划为中危险级,所以灭火器的最大保护距离通常是20米。这意味着从任何一点走到最近的灭火器设置点,直线距离不能超过20米。如果是商场营业厅、会议室这种人员密集场所,有时会被定为严重危险级,距离就要缩到15米。
实务建议:
■ 查维保记录时重点看压力表指针是否在绿色区域,喷管有没有龟裂老化,保险销铅封是否完好。
■ 很多物业为了省事把灭火器集中堆在消火栓箱里或者地下室角落,这是违规的,必须分散设置在对应楼层的明显位置。
■ 维修和报废必须由具备消防设施维护保养资质的第三方机构操作,个人或非资质公司动手不仅无效,还可能破坏密封性导致下次失效。
消防安全事关重大,具体的配置方案设计和验收请务必以当地消防部门的审批意见为准。 |
|