洁净区与非洁净区之间隔墙

大家知道这个怎么理解吗,洁净区和非洁净区之间1H隔墙要到顶吗

相关问题讨论:
1. 关于洁净区与非洁净区之间隔墙,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 洁净区与非洁净区之间隔墙在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似洁净区与非洁净区之间隔墙的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-14 19:47:16 | 显示全部楼层
关于第一个问题:1H隔墙要不要到顶

结论很明确:要,而且必须到顶。这里说的"到顶"不是做到吊顶高度就算完,而是要一直做到结构板底或技术夹层的楼板下皮。

原因不在耐火极限本身,而在洁净室的气密性和压差控制。洁净区和非洁净区之间靠压差来维持气流方向,如果隔墙只做到吊顶高度,吊顶上部空间是连通的,非洁净区的空气会从吊顶上方串入洁净区,压差梯度根本维持不住。这个道理跟消防防火分隔的"到顶"是两回事——防火是为了挡烟挡火,洁净隔墙是为了挡气流,但两者的共同要求都是隔墙必须封到结构层,不能留敞口。

规范层面,根据《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013,洁净区与非洁净区之间应设置气密性良好的隔墙,隔墙与吊顶、地面交接处应采取密封措施。具体条文编号建议翻一下原文第5章和第8章的内容。另外防火方面的要求,如果这个隔墙兼作防火分隔,还需要满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)对防火墙或防火隔墙的要求,耐火极限1h对应的规范条文在第5章厂房部分和第6章民用建筑部分都有涉及。需要说明的是,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,旧规范中有关防火分隔的部分条文已被整合或调整,具体执行时请以GB 55037-2022原文和当地消防审查意见为准

关于第二个问题:最新规范有没有调整或补充

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新动态请以主管部门官方发布为准。

洁净厂房这块的核心规范目前还是《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013,目前没听说有大的修订版本。但有两个关联方向值得关注:

■ 建筑防火方面,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已经实施,这是全文强制性规范,其中涉及厂房和仓库的防火分隔、疏散等要求,对洁净厂房的隔墙耐火极限和构造有直接影响。如果原来按GB 50016的条文做设计,现在要核对一遍有没有被新的通用规范覆盖或提高要求。

■ 医药洁净室目前执行的是GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》,电子工业洁净室执行的是GB 50472-2008《电子工业洁净厂房设计规范》,这几个标准对接时要注意适用对象,别混用了。

补充一点,GMP认证体系对洁净区与非洁净区的隔离也有明确要求,药厂项目除了看建规范,还要兼顾GMP对气密性、压差梯度、人流物流分开的要求。

关于第三个问题:施工和验收的关键节点

结合参与过的几个洁净厂房项目,个人觉得最容易被忽视的节点有这么几个:

■ 隔墙与吊顶交界处的密封处理。这是现场最常出问题的地方,夹芯板隔墙和吊顶板之间如果没有连续的密封处理,压差调得再高也白搭。交接处建议做双面连续密封胶,密封胶要选择洁净室专用类型,施工完成前先做漏光检查。

■ 穿墙管线和线槽的封堵。电缆桥架、风管、水管穿隔墙的位置,除了防火封堵,还要做气密封堵。防火封堵和气密封堵是两码事,前者挡火,后者挡渗气,现场往往只做了防火封堵就收口了,压差测试时发现到处漏气。

■ 隔墙与地面交接处。洁净区的踢脚和地面与隔墙交接处要连续密封,洁净区侧要做圆弧过渡角,减少积尘死角。

■ 门和传递窗的密封。洁净区与非洁净区之间的门要有闭门器,门扇与门框之间要有密封条,传递窗应为双门互锁型。

验收这块,根据《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010,隔墙的气密性是验收必查项,压差检测也是洁净室性能验收的核心指标。具体验收时建议重点关注:隔墙表面平整度和拼缝质量、密封胶的连续性和饱满度、压差检测时所有门是否处于关闭状态。

关于第四个问题:工程案例

说一个印象比较深的药厂项目。洁净区和非洁净区之间的彩钢板隔墙,设计图纸上明确标注了隔墙做到技术夹层板底并做密封,但施工单位图省事,隔墙只做到吊顶高度,吊顶以上的空间没有封闭。结果压差调试时怎么调都达不到设计值,换大风机也没用。后来用发烟笔做气流可视化检查,发现烟气从吊顶上方大量串入洁净区,直接坐实了隔墙没到顶的问题。最后拆掉重做,把隔墙延伸到技术夹层板底,补做密封,压差才稳定下来。

这个案例的教训就是:洁净室里"看不见的地方"往往比看得见的地方更重要,吊顶以上的封堵做没做、做得好不好,直接决定洁净区能不能保住压差。如果你是甲方或监理,吊顶封闭前一定要求先验收隔墙到顶和气密处理,留好影像资料,不然吊顶一封就看不见了,后面出问题得拆了查。

另外提醒一句,如果这个洁净区涉及到防火分区,隔墙的耐火极限和构造要求还要跟建筑专业核对,别只顾气密性忽视了防火要求,两个专业的要求都要满足。