查看: 210|回复: 1

排烟风机启停

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:30:58 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
排烟风机启停

按通规,任意防火阀停风机,那我一个防烟分区280度防火阀熔断后联动停风机以后,其他分区的排烟口开启后风机还会再启动吗?也就是说风机会因为火灾的蔓延重复启停吗?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:45:18 |重庆| 显示全部楼层
关于排烟风机启停逻辑

这个问题涉及消防联动控制器的底层逻辑,不能简单用“会”或“不会”回答。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.1.3条和第5.1.4条,排烟风机的启停是由消防联动控制器按“一开一启、一关一停”原则控制的。当某一防烟分区的280℃排烟防火阀熔断关闭时,阀体反馈信号会使该回路风机停机,这是为了保护风机电机不因高温烟气损坏。

但如果火灾仍在蔓延,其他分区的排烟口开启,风机是否会再启动,取决于控制系统的设计逻辑:
■ 常规主流消防主机(如海湾、利达、西门子等)具备“故障/保护停机后可复位”功能。只要火灾报警系统仍处于火灾状态、未人工复位,新开启的排烟口满足联锁条件时,控制器会重新发出启动指令,风机将再次启动。
■ 工程实务中不建议依赖“重复启停”来应对火情变化。频繁启停会造成接触器触点烧蚀、电机绕组过热,甚至触发过流保护彻底宕机。正确做法是在方案设计阶段合理划分排烟系统,避免单一风机覆盖过长管线或过多防火分区;重要场所应采用双风机冗余或分段排烟,确保某一支路高温停机不影响整体排烟能力。

消防安全系统的具体联动逻辑应以设计院出具的消防联动控制图及当地消防部门审批意见为准。

关于防烟分区长度超限的处理

现行规范并没有直接规定“防烟分区最大长度不得超过X米”,而是通过防烟分区的物理分隔和排烟组织方式来控制。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.2条,防烟分区不应跨越防火分区,且应采用挡烟垂壁、隔墙或建筑横梁等从顶棚下突出不小于0.5m的结构进行分隔。

当长条形场所(如走廊、大型展厅、厂房)长度超出常规排烟半径时,建议按以下思路处理:
■ 增设挡烟垂壁进行分段,将超长空间划分为多个独立防烟分区,每个分区面积满足公建≤500㎡(特殊部位≤2000㎡)的要求
■ 每段分区独立设置排烟口,排烟口间距不宜大于30m,距最远点水平距离不大于30m
■ 若机械排烟管线过长导致阻力过大,可采用分段排烟加设补风系统的方式,或改用自然排烟结合机械排烟的混合模式
■ 地下汽车库等规则场地,长度方向可按防火分区或柱网自然划分排烟分区,无需强行拉长

具体划分方案需结合建筑使用功能和结构条件综合确定,建议在方案阶段就与消防专篇同步深化。

关于自然排烟窗口有效面积计算

很多新手容易把“洞口尺寸”直接当作有效排烟面积,这在图纸审查时是高频退改项。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条,自然排烟窗的有效面积应按实际开启后的有效通风截面积计算,不能直接套用建筑洞口尺寸。

计算时需考虑三个核心参数:
■ 开启比例:推拉窗按开启扇宽度占比计算;平开窗需乘以开启角度系数(通常0.65~0.75,具体以厂家提供的气动性能数据为准)
■ 空气动力学折减:窗框阻流、玻璃厚度、开启限位装置都会降低实际过风面积,设计文件中应注明有效面积取值依据
■ 安装位置影响:高位排烟窗与低位补风窗需匹配,避免形成短路气流,有效面积计算应保证排烟窗与补风窗的面积比符合规范要求

出图时建议在节点大样旁标注有效面积计算公式及取值来源,审图通过率会高很多。

关于排烟量计算取值原则

排烟量计算不是二选一,而是必须双轨核算。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.2条和第4.6.3条,单个防烟分区的排烟量应分别按“防烟分区面积指标法”和“换气次数法”进行计算,最终取值取两者中的较大值。

具体应用规律如下:
■ 普通地上商业、办公、住宅走道:通常按面积指标法(如公建60m³/h·㎡)控制即可
■ 中庭、高大空间、地下车库、步行街、人防工程等:换气次数法往往起控制作用,需严格按规范表4.6.3逐项核对
■ 同一系统服务多个防烟分区时,排烟风机风量应按最大一个防烟分区的排烟量加上漏风量(一般取10%~20%)确定,不应简单累加所有分区风量

计算过程建议保留完整校核表格,包括面积指标结果、换气次数结果、取大值依据及风机选型余量,方便后期验收和维保核查。

以下技术解读基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022系列全文强制性规范体系。国家工程建设消防技术标准更新较快,具体条文执行请以主管部门最新发布版本及项目所在地消防审查要求为准。