关于住宅车库280℃排烟防火阀是否需要停风机
结论:必须停风机。
这个在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017里有非常明确的硬性规定。第5.2.2条第5款写明:排烟口、排烟窗或排烟防火阀的开/关闭信号,应与排烟风机联动启停。280℃排烟防火阀的作用就是当烟气温度达到280℃时自动关闭,阻断火势沿风管蔓延。一旦阀门关闭,意味着排烟系统已经无法正常工作,如果此时风机还在转,不仅抽不到有效烟气,还会把高温烟气吹散到非着火区域,甚至烧毁风管。所以不管是住宅车库还是其他建筑,只要系统是按规范设计的,280℃阀动作后就必须连锁停机。
现场有些项目为了省事或者怕误动作影响日常通风,会做成只报警不停机,这属于违规操作。消防验收肯定过不了,后期运维也要整改。建议在设计阶段就按联动逻辑把停机信号接入消防主机,确认没问题再施工。
关于地下室消防水泵接合器的设置要求
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.4节,布置时重点盯住这几个参数:
■ 间距要求:距室外消火栓或消防水池取水口宜为15~40m;距路边不宜小于0.5m;距房屋外墙不宜小于5m。
■ 数量与流量:按室内消防用水量计算确定,一个接合器的额定流量一般为10~15L/s。
■ 地下式构造:如果设在地下室顶板覆土下,井盖必须有明显标识,井内应设直径不小于600mm的爬梯,且要考虑冬季防冻和排水,防止积水结冰导致无法正常吸水。
■ 分区对应:消防给水系统竖向分区时,每个供水分区应独立设置水泵接合器,严禁混用。
关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项
平时通风空调与火灾排烟共用风管在实际项目中很常见,但交叉工况多,设计施工要注意几个关键点:
■ 阀门配置:必须在支管交汇处设置电动防火阀(通常为70℃排烟防火阀或切断阀)。平时通风时该阀打开,火灾时消防联动将其关闭,切断通风气流,同时启动排烟模式。
■ 风管风速校核:共用风管意味着同一截面要兼顾通风小风量和排烟大风量。排烟工况下的金属风管风速规范要求不宜大于20m/s,设计时务必复核风管截面尺寸,避免排烟时风速过高产生过大噪声和阻力。
■ 风机选型:不能简单把通风机当排烟风机用。如果共用一台风机,该风机必须满足双速或高温连续运转要求(280℃能连续工作30min以上);如果是分开设置,需注意排烟风机入口处的280℃防火阀设置位置,避免平时通风气流倒灌影响排烟效率。
■ 耐火极限:风管穿越防火分区、楼板或吊顶内部时,其耐火极限需满足相应构件要求,必要时需包裹防火涂料或设置防火封堵。
关于超高层建筑消防供水竖向分区设计
超高层消防水压控制不好容易爆管或栓口压力超标,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第6.2节,分区设计主要把握以下几点:
■ 栓口静压限值:分区处最低处的消火栓栓口静压不得大于1.0MPa。若超过,必须设置减压阀或减压孔板进行局部减压。
■ 喷淋工作压力:自动喷水灭火系统最不利点喷头工作压力不宜低于0.05MPa,单个喷头处的工作压力一般不宜大于1.2MPa,超限同样需要竖向分区或设置减压设施。
■ 常见分区方案:超高层通常采用并联分区(低区直供,高区由屋顶高位消防水箱或中间转输水箱接力供水);或者采用串联分区(高低区各设专用消防泵房)。具体选哪种要看建筑高度、结构布局和物业运维习惯。
■ 稳压系统设置:每个分区的高位都应设置稳压泵和气压罐,维持日常管网压力,但稳压泵的启停压力要避开主泵频繁启动,且稳压泵出水管必须设止回阀,防止倒流。
以上是基于现行通用规范的常规做法。由于各地消防审验尺度可能存在差异,具体项目设计请务必以当地住建部门及消防审验机构的意见为准,图纸送审前建议提前与当地审图机构沟通确认。 |
|