为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 06:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?

问:为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?答:1、报警阀控制的管网可以跨防火分区和楼层2、末端试水装置具有检测系统可靠性、报警阀报警功能的作用,所以每个报警阀组都应该在水利最不利点处设置一个。装置也可管网出水情况(针对管网)所以需要让每个区域管网送水检测,故其他防火分区和楼层要设置25mm试水阀3、每个报警阀组的水利最不利点的洒水喷头设置末端试水装置,工作压力最低。若以同层或同防火分区流量系数最低的喷头出水量模拟,就做到系统范围内压力最小、流量最小的极端情况,实验中系统仍可启动则证明系统可靠。

相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?