商场同个楼层同一个防火分区的的商店与公共通道相互接壤的玻璃隔墙,是否需要满足2小时耐火隔热需求?

通道为公共走道,围绕中庭环形,商铺位于走道外侧,走道内侧为中庭,上铺与走道接壤的玻璃隔墙是否需要满足 2小时耐火隔热需求?

相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 02:33:55 |辽宁| 显示全部楼层
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准信息整理,具体条文请以主管部门最新官方发布为准。

关于同层同防火分区商铺与走道玻璃隔墙的耐火要求

核心结论:不需要强制满足2小时耐火隔热要求,但需根据隔墙功能定位确定是要求耐火完整性还是耐火完整性加耐火隔热性。

因为商铺与公共走道位于同一楼层且属于同一个防火分区,该玻璃隔墙并不承担防火分隔(防火分区边界)的功能。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.5条及相关条文说明,防火隔墙或疏散走道两侧的隔墙才需要较高的耐火极限。对于非承重且不作为防火分区边界的隔断,通常只需满足耐火完整性即可。

■ 如果该玻璃仅作为商铺立面装饰或防烟分隔:一般选用带耐火完整性的防火玻璃(如单片铯钾防火玻璃配合专用防火五金),耐火等级按设计文件确定,常见为1.00h或1.50h,无需追求2小时,更不需要耐火隔热性。
■ 如果设计将此处明确作为“防火隔墙”使用(例如为控制商铺火灾烟气窜入走道):则需同时满足耐火完整性与耐火隔热性。此时参照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022强制性条文精神,疏散走道侧的隔墙耐火极限通常不低于1.00h或1.50h,具体数值由结构荷载属性、走道性质及当地审查习惯决定,2小时一般仅用于防火墙或特别重要的竖向井道周边。

实务建议:与施工图设计单位确认该玻璃墙在消防专篇中的定性。若仅为常规商铺界面,按耐火完整性选型即可;若走道承担主要人员疏散功能且无实体墙封闭,局部采用1.00h防火玻璃+防火门锁是行业常规做法。涉及消防疏散安全的构造节点,请以当地消防部门审批意见及正式施工图为准。

关于商业建筑消防水炮系统的适用条件

消防水炮(大空间智能型主动喷水灭火系统)并非所有商场都能随意套用,其适用有明确的净空高度和空间形态门槛。

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关要求,商业建筑中适用消防水炮系统的典型条件如下:
■ 空间净空高度超过普通喷淋有效喷洒范围:通常指室内净高大于8m的区域,部分特殊类型系统允许延伸至12m甚至更高,但必须通过水力计算验证最不利点压力与流量。
■ 空间开阔且障碍物密集:如大型展厅、挑空营业厅、物流仓储式卖场等,常规下垂型或直立型喷头因梁柱遮挡无法形成有效覆盖雨幕时。
■ 地方消防技术审查明确允许的替代方案:当采用水喷雾、细水雾或传统喷淋难以达标时,经论证可采用符合国家标准《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 236(或对应国标产品标准)的水炮系统。

注意:水炮系统不能替代疏散楼梯间、管井、小型商铺内部的消防设施,也不能替代机械排烟系统。选型时必须核对产品是否具备CCCF认证,且系统联动逻辑需与火灾自动报警系统可靠对接。

关于中庭空间防火分区划分的特殊要求

中庭是商场消防设计的重点难点,规范对其划分有专门条款,核心原则是“水平连通、垂直分隔”。

■ 面积计算豁免:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,上下连通的中庭不计入所在防火分区的建筑面积。各层围绕中庭的商铺区域仍应分别划分为独立的防火分区。
■ 竖向防火分隔:中庭每层开口周围必须设置防火卷帘、防火门或固定防火窗进行水平封堵。当采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h(含耐火完整性与隔热性)。
■ 疏散组织要求:中庭不能作为唯一的垂直疏散通道。各层人员疏散必须依靠封闭楼梯间或防烟楼梯间,严禁利用中庭直通地面。中庭顶棚应设置自然排烟设施或机械排烟系统,排风量按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017相关规定核算。
■ 电气与管线穿越:穿过中庭楼板的风管、电缆桥架必须做防火封堵,防止烟囱效应加速火势蔓延。

关于既有建筑改造防火分区与现行规范的衔接

既有商业建筑改造时,原平面布局往往无法满足现行规范对防火分区最大允许面积或疏散宽度的要求,处理路径需遵循“不降低原有安全水平”的基本原则。

■ 优先策略:按现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022重新划分防火分区。通过增设防火墙、防火卷帘或防火门将超标区域切分至允许范围内。
■ 补偿策略:若受建筑结构限制确实无法切割分区,可通过提升整体消防性能实现等效安全。例如:全楼增设或升级自动喷水灭火系统、完善火灾自动报警与应急广播、强化机械排烟与正压送风、增加室内消火栓与移动灭火器配置。此类方案需编制专项消防评估报告,并组织专家论证后报住建/消防部门备案审批。
■ 材料升级:原装修中使用的易燃可燃材料必须更换为A级或B1级难燃材料,吊顶龙骨、保温层、地毯等隐蔽工程需重点核查燃烧性能。

既有改造项目切忌直接套用新建项目的审查尺度硬卡,也不宜盲目照搬旧规。建议委托具备消防技术服务资质的机构开展现状检测与性能化评估,出具对比测算表后再与图审机构沟通,能大幅缩短审批周期。

以上分析基于现行国家规范框架,实际项目消防设计审查与验收需结合属地主管部门的最新执行口径,最终请以图审合格图纸及政府审批意见为准。如有具体平面图或中庭剖面,欢迎补充,可进一步针对性核对洞口尺寸与卷帘选型。