查看: 412|回复: 1

袋型走道的界定

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:31:32 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
袋型走道的界定

这是一个KTV的二消图,红色的方框是两个安全出口的位置,绿色的是疏散走道。请问:这些画黄框的包间算是位于两个安全出口之间的房间吗?我觉得应该按位于袋型走道两侧或尽端的房间来执行,分析如下:首先,左侧部分虽然有两个安全出口,但是都是一个方向;其次下面的安全出口和上面的走道之间的净距离比较小(小于5m),如果接待厅下面房间着火,火焰和烟气会向上下的疏散走道蔓延,会阻碍上面、下面的走道,导致里面那些黄框房间的人无法疏散。所以我觉得左侧部分的疏散距离应该按位于袋型走道两侧或尽端房间执行。但是此图已经通过审图中心审图,他们认为左侧部分不属于袋形走道两侧或尽端房间,问了几个专家或前辈,大部分和审图中心的意见是一致的。所以想请消防资源网的老师帮我解答一下,谢谢[抱拳][玫瑰]

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 09:48:33 |河南| 显示全部楼层
关于袋形走道的界定与疏散距离执行

从你的文字描述和示意图标注来看,楼主的分析思路是非常专业且切中要害的。直接给结论:如果两个安全出口之间的净距确实过小,导致实际疏散时只能利用其中一个方向的出口,这段走道在消防审查中就会被认定为“袋形走道”,黄框包间应按袋形走道两侧或尽端的房间来核定疏散距离。你的担忧完全合理,建议直接按此标准执行。

规范依据与底层逻辑
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条,公共建筑房间疏散门至最近安全出口的直线距离,核心判断标准就是“到底有几个有效的疏散方向”。对于KTV这种歌舞娱乐放映游艺场所,规范管控极其严格:
■ 位于两个安全出口之间的房间,疏散距离限值为25m(内部全部设置自动喷水灭火系统时可增加25%,即约31.25m)
■ 位于袋形走道两侧或尽端的房间,限值仅为9m(加自喷后约11.25m)

为什么间距小就算袋形走道?第5.5.17条条文说明里写得很清楚:“若两个安全出口之间的距离较近,则实际上起疏散作用的只有一个出口。因此,对于两端安全出口距离较近的走道,其两侧的疏散门至最近安全出口的直线距离应按袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离确定。”你提到的“下方房间着火,火焰烟气向上蔓延阻碍上下走道,导致黄框房间无法双向疏散”,这正是条文说明强调的“单一有效疏散方向”的实际场景。

关于“距离较小”的审查尺度
国家规范原文没有用具体的毫米数一刀切,而是用了“距离较近”这个定性表述。但在实际施工图审查和消防验收中,各地有明确的执行惯例:
■ 当两个安全出口中心线之间的净距小于3m时,全国绝大多数地区的审图机构和消防部门会直接、无条件地认定为袋形走道
■ 净距在3m~5m之间时,处于审查的灰色地带。部分严格地区按袋形走道把控,部分宽松地区可能认可双向疏散,但这完全取决于当地消防审批部门的裁量和项目所在地的地方导则
■ 你提到净距小于5m且存在垂直蔓延风险,说明这两个出口在空间功能上已经产生了严重干扰。一旦下方出口被烟火封堵,上方出口就失去了“第二逃生路径”的意义,这在消防逻辑上已经满足了袋形走道的判定条件

实务处理与报审建议
结合二消图现状,为了顺利通过审查并确保后期运营安全,建议按以下步骤操作:
■ 主动降标报审:既然图纸还在设计阶段,强烈建议在送审前就将左侧区域直接按袋形走道两侧房间核算疏散距离。把疏散距离控制在11.25m以内(全设自喷前提下),能彻底杜绝审图提疑和后期验收扯皮
■ 核查自喷与防烟系统:KTV必须按规范全覆盖自动喷水灭火系统。请重点核对黄框包间及对应走道喷头布置有无死角,同时袋形走道的机械排烟风量必须按规范上限取值(通常不小于60m³/(h·㎡)或按面积换气次数核算),防止烟气倒灌
■ 优化平面布局(如条件允许):如果现有尺寸无法满足11.25m的限制,最稳妥的调整方式是缩短包间进深,或者在走道适当位置增设一个直通室外的独立安全出口,从根本上打破“袋形”格局
■ 强化防火门与挡烟垂壁:袋形走道尽端或侧边房间的疏散门必须采用乙级及以上防火门,走道顶棚处需设置挡烟垂壁或梁区划,确保排烟分区不跨越袋形段

重要提示:以下技术判断基于现行《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及GB 55037-2022《建筑防火通用规范》体系,最新消防审查尺度与地方导则请以当地住建/消防主管部门官方文件为准。歌舞娱乐场所属于人员密集且火灾荷载大的高危场所,消防安全红线不可触碰,具体平面调整与消防设计务必由具备相应资质的设计院出具正式图纸,并以当地消防部门最终审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部