疏散楼梯的分类

与建筑敞开式连廊连接的楼梯间,是属于敞开楼梯间还是室外楼梯。

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:13:35 |河南| 显示全部楼层
关于与敞开式连廊连接的楼梯间分类

结论先行:该类楼梯间在规划消防定性上通常仍归为敞开楼梯间,不能直接认定为室外楼梯。

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第2.1.12条,室外楼梯是指“设置在建筑外部,作为辅助防烟楼梯使用”的疏散楼梯。敞开式连廊虽然在平面上无实体围护结构,但在建筑空间划分中仍属于室内公共区域,不具备“室外”的独立防火边界属性。除非该连廊完全脱离建筑主体结构、踏步及栏杆的耐火极限均按室外楼梯标准(构件耐火极限≥0.25h)执行,且楼梯出入门直接开向室外开阔场地而非连廊内部,否则只能按敞开楼梯间认定。

需要特别提醒的是,敞开楼梯间火灾时烟气极易串入。结合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.12条关于疏散楼梯间防烟的要求,此类节点在设计时必须落实自然通风开窗面积或机械加压送风措施,确保楼梯间内维持正压或有效排烟。以下规范引用基于现行公开技术资料,最新政策及强条执行标准请以主管部门最新发布及图纸审查意见为准。

关于多业态混合建筑疏散通道共用问题

多业态混合建筑(如商业+办公+餐饮+酒店)的疏散通道能否共用,核心原则是“允许共用,但必须满足独立核算与安全隔离”。

■ 宽度叠加原则:依据《建规》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条精神,共用楼梯的总疏散宽度必须按各业态同时营业时的最大疏散人数叠加计算,取峰值作为楼梯设计宽度,严禁简单按单一业态取值。
■ 流线隔离要求:不同业态人员在共用疏散路径上不得产生交叉干扰。实务中通常在共用楼梯平台或楼层走廊处采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙进行物理分隔,或设置独立的疏散指示系统,确保各业态人员能沿最短路径直达室外安全区。
■ 安全出口数量底线:无论是否共用通道,每个防火分区仍须满足至少2个安全出口的基本规定。某业态的专属楼梯不得被另一业态长期占用或改为货梯/消防电梯,否则视为安全出口数量不足。

建议在方案阶段利用Pathfinder或Simulex进行人员疏散模拟,重点校核高峰时段不同业态并发情况下的瓶颈点,避免图纸合规但现场拥堵。

关于商业建筑疏散人数取值标准

商业建筑疏散人数核算的关键在于准确套用《建规》GB 50016-2014(2018年版)附录A.5.2“商店营业厅的人员密度表”,并结合实际经营形态调整。实务中掌握以下计算逻辑即可避开常见审图陷阱:

■ 面积口径界定:仅统计营业厅使用面积,商品库房、设备机房、员工休息区、后勤通道及不计容面积一律扣除。
■ 密度取值区间:地下一层及首层通常取0.56~0.60人/㎡;地上二层取0.39~0.54人/㎡;地上三层取0.35~0.48人/㎡;地上四层及以上取0.30~0.42人/㎡。具体数值应结合当地消防审图惯例选取,多数地区对大型商业综合体按表中偏上限控制。
■ 特殊业态折算:若为专业市场(建材、服装批发等),可按第5.5.21条结合固定座位数或摊位数量折算;若含歌舞娱乐放映游艺场所,厅室疏散人数必须按建筑面积1.0人/㎡单独核算,且不扣除固定座椅占位面积。
■ 宽度换算公式:疏散总人数确定后,乘以对应的百人宽度指标(首层及地下通常为0.65~1.00m/百人,地上二层及以上为0.75~1.00m/百人,视建筑耐火等级而定),得出所需最小疏散总净宽度。

需注意,地方技术导则对人员密度的取值往往有更细化的规定,编制计算书时务必同步附上地方标准的执行说明。

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

结合日常项目审图与现场交底经验,疏散楼梯间在平面布局中最容易踩的坑主要集中在构造细节与流线组织两方面:

■ 前室尺寸压缩过度:防烟楼梯间前室短边尺寸住宅不应小于1.2m,公共建筑不应小于2.0m;防烟楼梯间与消防电梯合用前室短边不应小于2.1m。为节省面积将前室压至临界值甚至偏小的情况极为普遍,直接导致验收不合格。
■ 疏散门开启方向错误:楼梯间及前室的疏散门必须向疏散方向开启(即向外推开),且开启后任何时刻不得减少楼梯平台的净宽。常犯错误是把防火门做成向内开启,或门扇开启轨迹被消火栓箱、墙体凸出物阻挡。
■ 剪刀楼梯构造违规:剪刀楼梯的两个梯段之间必须设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙完全分隔,且必须分别设置独立的前室。严禁两个梯段共用一个前室,或在顶层仅保留一个疏散出口。
■ 疏散距离超限未做补偿:当房间内任一点至最近安全出口的直线距离超过规范限值(如位于袋形走道两侧或尽端的房间,一二级耐火等级公共建筑限值为22m/25m),未在走道末端增设疏散楼梯或未设置自动灭火系统降低限值,导致平面布局无法闭合。
■ 竖向管井穿越楼梯间:强弱电井、水管井的门应采用乙级防火门,且楼板洞口的防火封堵必须连续严密。曾有项目因暖通排烟立管穿楼梯间未做防火包裹,被判定为重大火灾隐患。

消防安全相关设计涉及生命财产安全,以上技术解读仅供方案设计阶段参考。最终疏散楼梯分类、宽度核算及平面布局,必须以具备资质的设计院出具的正式施工图为准,并提前与当地住建/消防审图机构沟通确认。