发表于 2026-5-23 06:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
灾后通风系统70°防火阀设置

各位老师,最近在项目消防检查时遇到一个问题,变配电室做了灾后通风,风管出机房的位置设置了70℃防火阀,检查单位提出70℃防火阀在着火时因为温度很快就达到了熔断要求,因此一般在灾后通风时该阀门是关闭状态,那么灾后通风系统就无法起到排除室内有毒气体的作用,要求整改。请教各位老师,存不存在检查单位提出的这个问题,如果存在的话,怎么解决呢?

相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-4 23:34:29 | 显示全部楼层
这个问题挺典型的,检查单位的说法在逻辑上是对的,但实际处理起来有解决办法,不用太紧张。

关于70℃防火阀与灾后通风的矛盾

检查单位的担心确实存在:70℃防火阀(常开型)在火灾时温度达到70℃会熔断关闭,切断风管通路。如果此时灾后通风系统需要启动来排除有毒气体,阀门是关闭状态,系统确实无法工作。

但这里有个关键点——灾后通风系统的工作时序。火灾发生时,变配电室内的电气设备着火,温升很快,70℃防火阀关闭是合理的,目的是防止火势通过风管蔓延到其他区域。火灾被扑灭后,温度下降,但阀门不会自动复位,这时就需要人工干预。

所以解决方案一般有几种:

■ 方案一:在风机出口处设置70℃防火阀,并在配电间(或控制室)设置手动复位按钮。火灾扑灭后,现场确认安全,手动复位防火阀,再启动风机排毒。这是最常规的做法,但需要注意手动复位按钮的位置要方便操作且安全可达。

■ 方案二:采用电动防火阀代替纯熔断式防火阀,火灾时由消防联动控制系统关闭,灾后由火灾报警控制器发出复位信号,通过电动执行器开启阀门。这种做法更自动化,但需要增加控制模块和线路,投资也大一些。

■ 方案三:如果变配电室火灾危险性较低,且排烟系统独立设置,也可以考虑将灾后通风系统与排烟系统分开,排烟系统用280℃排烟防火阀,灾后通风系统单独设一个手动复位型70℃防火阀,但这样会多一套风管,占用空间。

方案一在工程实践中用得最多,成本可控,操作也明确。但前提是要在消防设计和施工时就把手动复位按钮的平面位置、安装高度、控制原理都考虑进去,否则后期加装很麻烦。

另外提醒一下,变配电室的灾后通风系统属于消防设施,具体设计参数和联动控制逻辑,建议以当地消防部门审批意见为准。

关于消防设备备用电源切换时间

这个主要看设备类型。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第6.3.2条,消防水泵、防烟排烟风机、消防电梯等设备的备用电源切换时间不应大于15s。应急照明和疏散指示系统的切换时间要求更严,不大于5s。具体数值建议以设计图纸和当地供电部门要求为准。

不过有一点需要注意,切换时间是指从主电源断电到备用电源供电、设备恢复正常工作的总时间,不是单纯看切换开关的动作时间,还要考虑设备启动时间。比如柴油发电机组启动后电压稳定也需要时间,这些都要算进去。

关于应急照明照度和持续时间

这部分信息截止到训练数据覆盖时间,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.2条,疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx,人员密集场所和楼梯间不低于5.0lx。火灾时备用照明持续时间不应小于30分钟,这是最低要求。对于超高层建筑或重要场所,持续时间要求会更长,具体要看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018里的规定。

应急照明系统的持续供电时间与蓄电池容量、灯具功率、系统形式都有关系,不是简单靠一个数就能定的,设计阶段需要做负荷计算和蓄电池配置计算。