装置区的本质安全型线路连接的消防设施需不需要增设防爆挠管

如图,甲乙类装置区的手动火灾报警按钮,标红的这一段线路是否需要穿防爆管,很多厂职工说线路是本质安全型的,不需要穿管,是否有相应规范支持?

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 08:21:25 |河南| 显示全部楼层
关于本质安全线路是否需增设防爆挠管的判断

从描述来看,楼主提到的“很多厂职工说本质安全型线路不需要穿管”这个观点在实际工程中是存在较大安全隐患的,不建议直接采纳。

■ 本质安全(Ex i)的核心原理是通过限制电路能量来防止点燃爆炸性混合物,但这并不等于免除机械防护与环境隔离要求。甲乙类装置区属于爆炸危险环境,线路必须同时满足防爆电气规范与机械防护要求。
■ 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 第5.4.1条及第5.4.9条,爆炸性气体环境内敷设的电力与控制线路应采用铜芯导线或铠装电缆,并穿钢管保护或敷设在电缆沟/桥架内。本安信号线通常要求采用屏蔽双绞线穿镀锌钢管敷设,钢管之间及钢管与现场仪表、手动报警按钮接线盒的连接处,必须设置防爆挠性连接管,主要用于消除振动应力、方便检修拆装,并保持防爆密封完整性。
■ 另外,《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第11.0.2条明确火灾报警系统线缆选型与敷设需符合国家标准及环境要求。在防爆区域,即便线路本身为本安型,其外护层与终端过渡段仍须按防爆区域等级配置防护。如果完全不穿管,不仅易受现场机械损伤导致短路或绝缘破坏,还会破坏本安系统的接地与屏蔽要求,反而可能引入点火源。
■ 实务建议:标红段如果是管线转弯、设备接口或存在振动的部位,强烈建议保留或增设防爆挠管;如果是直线段且已穿镀锌钢管或采用阻燃铠装电缆,则无需额外加挠管,但两端接线盒必须做防爆密封处理。具体请以项目《防爆电气区域划分图》及设备防爆合格证(包含Ex i参数)为准。涉及防爆区域的电气设计与施工,最终以当地应急管理部门及消防审图机构审批意见为准。

关于第一个相关问题:不同耐火等级对构件燃烧性能的要求

这个问题主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录及第5章,以及《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012。

■ 燃烧性能分为四级:A级(不燃材料)、B1级(难燃材料)、B2级(可燃材料)、B3级(易燃材料)。
■ 建筑构件的燃烧性能只是基础,核心考核指标是耐火极限(小时数)。例如防火墙必须采用A级不燃材料且耐火极限不低于3.0h;疏散走道两侧的隔墙耐火极限1.0h时,材料不应低于B1级;吊顶在非承重外墙和内隔墙中,若耐火极限要求0.25h,可采用B1级轻钢龙骨石膏板,但若要求更高则需升级。
■ 实际设计中,选择材料时必须对照GB 50016表5.1.2(不同耐火等级建筑的构件最低要求)逐项核对。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范版本,最新政策与条文请以住建部官方发布为准。

关于第二个相关问题:火灾报警系统的回路容量如何规划

回路容量规划直接关系到系统稳定性与后期扩容,主要遵循《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第3.1.5条。

■ 规范硬性规定:一个报警总线回路的地址总数不应超过200个;当设置总线隔离器时,每个隔离器所保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数不宜超过32个。
■ 工程经验做法:考虑到通讯负载、冗余备份及后期维护,实际设计时单回路点数通常控制在120~150个左右,不会顶到200个上限。大型项目会按防火分区或功能区域划分独立回路,避免单点故障导致大面积瘫痪。
■ 规划要点:先统计各区域探测器+手报+模块的理论总数→除以回路允许上限并扣除隔离器占用点数→按防火分区/楼层/功能区块切分回路→校验消防联动控制器的总容量与电源负荷。建议在图纸中预留10%~15%的备用地址点。

关于第三个相关问题:感烟和感温探测器的安装间距有什么区别

两者保护机理不同,安装间距差异很大,依据为《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.2.2条(感烟)与第4.2.3条(感温)。

对比项点型感烟探测器点型感温探测器
单只保护面积60平方米30平方米
一只探测器保护半径5.8米3.6米
相邻探测器水平间距不超过5.7米不超过3.6米
适用建筑空间净高≤6.0米≤8.0米(快速响应)/ ≤6.0米(中慢速)
典型适用场所宾馆、办公楼、住宅、无高温烟气场所厨房、锅炉房、发电机房、汽车库等


■ 补充说明:感烟探测器对早期阴燃火敏感,适合人员密集、无烟尘干扰的区域;感温探测器响应的是温度突变,适合粉尘大、湿度高或可能有正常烟气的工业场所。实际布置时需避开送风口、梁底遮挡,并按规范调整间距系数。

由于首帖提及“如图”但未附带图片,部分节点做法需结合现场管线标高与设备接口尺寸复核。如有具体参数或特殊工艺疑问,可补充说明后再深入探讨。所有引用规范条款请以主管部门最新公告版本为准。