查看: 190|回复: 1

区域火灾报警系统的用电负荷

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:32:55 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
区域火灾报警系统的用电负荷

大楼消防用电负荷是一级负荷。在大楼一层局部设置区域火灾报警系统,新增消防配电箱,工作电源接入大楼市电,备用电源接入大楼消防电源箱,此处区域火灾报警系统是几级用电负荷?

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 05:12:30 |河南| 显示全部楼层
关于区域火灾报警系统的用电负荷等级

核心结论:该区域火灾报警系统应按一级负荷供电。

依据说明:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.1条,火灾自动报警系统的供电负荷等级应与所在建筑的消防用电负荷等级保持一致。既然大楼整体消防负荷已定性为一级负荷,该区域系统作为大楼消防配电的延伸,同样必须按一级负荷考虑。你设计的“主电接大楼市电、备电接大楼消防电源箱”属于典型的一级负荷双电源供电架构,思路正确。实操中需注意双电源切换装置(ATSE)应设在区域配电箱最末一级,切换时间需满足消防设备自启动要求。以下为现行规范体系下的常规解读,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于应急照明的照度和持续时间标准

这个不能一刀切,必须按建筑功能和疏散部位对应取值。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.5条和第3.5.2条:

■ 人员密集场所、避难层(间)、楼梯间、前室、消防电梯机房等:地面最低水平照度不应低于10lx(楼梯间不低于20lx),持续工作时间不应低于1.0h
■ 病房楼或手术部的避难间:地面最低水平照度不应低于10lx,持续时间不应低于1.0h
■ 其他楼层的疏散走道、房间:地面最低水平照度不应低于1.0lx,持续时间不应低于0.5h
■ 地下或无自然采光的封闭楼梯间、防烟楼梯间:地面最低水平照度不应低于10lx,持续时间不应低于1.0h

实务中经常有人拿商业综合体的标准去套厂房或地下室,容易漏项。出图前最好把各功能区照度要求单独列表核对,避免审图时被挑错。

关于感烟和感温探测器的安装间距区别

两者的保护面积和间距界限差异较大,主要受顶棚热烟气上升速度和探测器响应灵敏度影响。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013表6.2.2:

探测器类型[td]保护面积A(㎡)[td]一只探测器保护的房间数[td]间距界限R(m)
感烟探测器60(普通高度H≤12m)105.8
感温探测器(Ⅰ级)3054.4
感温探测器(Ⅱ级)2033.6


■ 感温探测器响应滞后,保护面积更小、布置更密,通常限定用于厨房、锅炉房、吸烟室、烘干车间等易产生高温或粉尘的场所
■ 遇到吊顶或梁结构时,必须按第6.2.8条核算梁高影响。梁高超过0.6m时探测器应装在梁间顶棚;梁间净距小于1m时可视为连续顶棚
■ 现场放线时,两探测器中心水平距离严禁突破R值,否则规范验收必过不了

关于电缆井道的防火封堵具体做法

电缆井道封堵是消防验收的重点检查项,做法不规范极易被退回整改。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条,结合一线施工经验:

■ 井道本身必须独立设置,井壁耐火极限不低于1.00h,严禁穿越甲乙丙类液体或可燃气体管道
■ 每层楼板处的封堵是核心。标准构造自上而下一般为:饰面层→水泥砂浆找平→无机防火堵料或防火包(厚度≥楼板厚度)→防火板/镀锌钢板承托→有机防火泥嵌缝
■ 多层建筑宜每隔2~3层(约6m)做一道水平防火分隔,高层建筑必须逐层刚性封堵
■ 封堵材料必须具备消防产品型式检验报告,进场需见证取样复验燃烧性能和抗压强度,隐蔽前务必留存影像资料

消防安全相关做法以当地消防部门审批意见为准,各地质监站和消防验收机构对封堵外观平整度、材料品牌备案的尺度存在差异,施工前最好跟当地监督站沟通一次交底要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部