请教大家一个问题:关于预作用采用的喷淋头的问题。

请教大家一个问题:去检测时候发现一车库预作用系统喷淋头设置在排烟管道下方,并且采用了普通下喷,按规范要求预作用系统应采用直立性洒水喷头或干式下垂型洒水喷头,指出后对方施工人员称:投标答疑时,风管下喷可采用普通下喷,请问这种说法是否成立?住建验收能通过吗,总感觉没有依据。

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
回复