关于配电柜安全温度值
酒店楼层强弱电井的配电柜,环境温度和柜内温度要分开看。你说的"安全温度值"如果指柜体周围的环境温度,一般按35℃来考虑比较合理,这是多数低压成套设备设计时取的基准环境温度。柜内温升方面,根据《低压成套开关设备和控制设备》GB/T 7251.1-2013的规定,成套设备内部各部件的温升限值有明确要求,比如母线连接处温升一般不超过70K(环境温度35℃时),但实际运行中建议控制在60℃以下更稳妥。
如果是红外测温测柜体表面或内部元件,不同部位标准不一样:
■ 母线连接处、断路器接线端子等载流部位,温升一般控制在60~70K以内,超过这个值就要警惕接触不良或过载
■ 电缆终端、绝缘件表面,温升不宜超过50K
■ 柜内空气温度,一般比环境温度高10~15℃属于正常,如果超过50℃就要检查通风散热
你是做日常巡检还是发现温度异常了?如果是日常巡检,建议重点测断路器进出线端子和母线连接处,这些地方最容易出问题。另外酒店这类场所,强弱电井平时门是锁着的,通风条件普遍不好,夏季高温时段建议加密测温频次。
关于一级负荷
既然配电柜带一级负荷,那温度管理更要严格一些。一级负荷供电要求根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第3.0.2条,应由双重电源供电,而且当一个电源故障时另一个电源不应同时受到损坏。温度异常可能导致保护误动作甚至停电,影响面比较大,建议设定预警值比普通负荷低5~10℃。
关于消防配电线路敷设的防火要求
这块主要看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,消防配电线路的敷设要满足火灾时连续供电的需要,具体做法分几种情况:
■ 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施
■ 暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm
■ 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可以直接明敷
■ 消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,或采取防火分隔措施
需要注意,这条是强制性条文,必须严格执行。另外《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.9.2条也有类似要求,可以对照看。
关于应急照明的照度和持续时间标准
这个要按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018来执行,照度要求按场所类型分:
| 场所类型 | 地面最低水平照度 | | 疏散走道、楼梯间等 | 不应低于1.0 lx | | 人员密集场所、避难层(间) | 不应低于3.0 lx | | 病房楼或手术部的避难间 | 不应低于10.0 lx | | 楼梯间、前室或合用前室 | 不应低于5.0 lx(人员密集场所) |
持续工作时间方面,根据GB 51309-2018第3.2.4条,不同建筑类型要求不同:
■ 建筑高度大于100m的民用建筑,不应少于1.5h
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000平方米的公共建筑,不应少于1.0h
■ 其他建筑,不应少于0.5h
酒店属于公共建筑,具体看总面积,如果超过10万平方米就要按1.0h来配。
关于消防设备备用电源切换时间
这个主要看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.4条,消防设备供电的切换时间分几种情况:
■ 正常电源与备用电源之间的切换,应在30s内完成(指备用电源为自备发电机时)
■ 当采用蓄电池组作为备用电源时,切换时间不应大于5s
■ 应急照明和疏散指示标志的切换时间,不应大于5s
另外《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.7.6条也有补充,消防水泵、防排烟风机等消防设备的启动时间有更细的要求,比如消防水泵从接到启动信号到正常运行不宜超过2min。具体数值建议以设计文件为准,不同地区审图要求可能略有差异。
以上内容基于我所掌握的技术规范信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议对照项目所在地的审图要求和当地消防部门意见执行。 |
|