查看: 176|回复: 1

临时电瓶车棚

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:34:45 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
临时电瓶车棚

临时电瓶车棚防火分区及防火器材配备

相关问题讨论:
1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:31:16 |北京| 显示全部楼层
关于防火卷帘分隔的限制条件

防火卷帘作为防火分隔设施,使用上有比较严格的限制,不能想在哪拉就在哪拉。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条及相关条文说明,主要限制如下:
■ 严禁随意跨越防火分区:防火卷帘原则上必须设在防火分区边界上,不应跨越防火分区。确需跨越时,需采用特级防火卷帘并满足相应的耐火完整性和隔热性要求。
■ 耐火极限匹配:卷帘的耐火极限不得低于其所替代的防火墙或防火隔墙的耐火极限,一般要求不低于3.00h。
■ 联动控制要求:用于疏散通道的卷帘必须两步降落(感烟探测器动作降至距地1.8m,感温探测器动作后落到底);非疏散通道可直接一步降落至底。
■ 宽度与数量限制:单个防火分区间设置的卷帘总宽度受规范限值约束,且需保证两侧有足够的安全出口和疏散距离,不能因安装卷帘压缩疏散宽度。

(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年3月1日起已实施为全文强制性规范,部分原《建规》内容已被整合取代,具体条文请以最新官方文件为准。)

关于中庭空间对防火分区划分的特殊要求

中庭因为上下楼层贯通,打破了常规的水平防火分区逻辑,处理起来比较特殊。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,核心要求有两点:
■ 面积叠加计算:中庭与周围连通空间的防火分区面积,应按上下连通层的建筑面积之和计算。也就是说,不能只算单层面积,得把连通的各层面积累加,看总和是否超过表格限值。
■ 强制防火分隔:中庭必须与周围连通空间进行严格分隔。通常采用防火卷帘、防火门窗或水幕系统进行隔离。如果采用防火卷帘,其耐火极限不应低于3.00h。同时,中庭内部需设置独立的防排烟系统,排烟量有专门计算公式,不能简单套用普通房间的换气次数。

关于防火分区面积是否包含走廊等公共区域

这个很明确:包含。
防火分区的划分是基于建筑自然层平面进行的,计算面积时指的是该防火分区边界内的全部水平投影面积。走廊、疏散楼梯间、电梯井、管井、卫生间、设备用房等所有位于该分区内的空间,无论是否有人流活动,都必须计入防火分区总面积。不能为了凑面积指标把走廊或管井“剥离”出去不算。如果局部扣除,会导致实际火情蔓延时的防火能力不达标。

额外补充一点实务经验:你首帖提到的是“临时电瓶车棚”,这类构筑物往往属于室外或半室外场所,与常规室内建筑的防火分区概念不完全一样。如果是独立搭建的棚式结构,通常按《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018以及各地消防导则来管控,重点在于棚体间距、灭火器材配置(如推车式干粉灭火器、悬挂式自动灭火装置)、电气线路套管防护和视频监控,而不是直接套用室内防火分区指标。如果是依附于主体建筑的附属临时棚,则需按主体建筑的防火设计要求执行,并与主体做好防火挑檐或实体墙分隔。

消防安全涉及重大生命财产安全,具体设计方案、器材选型及验收标准务必以当地消防部门审查意见及具备相应资质的设计单位出具的正式图纸为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部