关于备用照明用灯和供电时间的理解
你提到的3.8.2条确实是争议点。先说说我的理解,跟你的看法基本一致。
首先,你说的“备用照明可采用正常照明灯具”,这个理解是对的。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.8.2条,条文本身明确写了“备用照明可采用正常照明灯具”,而且后面紧接着说“应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电”。所以灯具本身没什么特殊要求,重点是供电方式——必须有两路电源切换,而且其中一路必须是消防专用的。
其次,你提到的“蓄电池持续供电时间”这个问题,我觉得需要分开来看。主要是备用照明设在哪,要求不一样:
- 如果是消防控制室、消防水泵房这种消防设备用房,根据GB 51309-2018的第3.8.1条,里面的备用照明和疏散照明要满足火灾时连续工作的要求。但备用照明本身的持续供电时间,规范里没有直接写一个通用数值,它更多是“应正常持续工作”这个逻辑。实际设计中,通常按所在场所的应急照明时间要求来算,比如消控室和水泵房这类场所,参照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.4条(这是全文强制性规范),规定“消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、变配电室等场所的消防应急照明和灯光疏散指示标志,备用照明的持续工作时间不应低于180分钟”。
- 注意:GB 55037-2022已经实施,它属于全文强制性规范,所有条文必须严格执行。所以这类场所的备用照明电源容量,按180分钟来卡算是比较稳妥的做法。
几个容易混淆的点
■ GB 51309-2018第3.8.2条说“备用照明可采用正常照明灯具”,但很多人理解成可以用普通灯具加普通电源,这是不行的。灯具可以用普通灯,但电源必须是消防电源回路切换后供电。
■ 备用照明的亮度和持续工作时间,不同场所有差别。像消防控制室、水泵房、自备发电机房等,要求是连续工作时间不应低于180分钟;普通机房或配电间,规范要求没那么高,一般不低于60分钟。
■ 3.8.1条说的“需要备用照明和疏散照明”,跟3.8.2条是配套使用的。比如消控室内部你既要设备用照明(保证火灾时正常工作),也要设疏散照明(保证人员逃生),两个不能互相替代。
我做个表格把常见场所的情况对比一下,方便你查阅:
| 场所 | 是否需设备用照明 | 备用照明持续工作时间 | 所在规范条文 | | 消防控制室 | 是 | 不低于180分钟 | GB 55037-2022第10.1.4条 | | 消防水泵房 | 是 | 不低于180分钟 | GB 55037-2022第10.1.4条 | | 自备发电机房 | 是 | 不低于180分钟 | GB 55037-2022第10.1.4条 | | 变配电室 | 是 | 不低于180分钟 | GB 55037-2022第10.1.4条 | | 普通设备机房 | 按需设置 | 一般不低于60分钟 | 按GB 50016-2014(2018版)或GB 55037执行 |
几个实操建议
■ 设计时先查一下项目所在地有没有地方标准,有些省市对备用照明的要求会更严格
■ GB 55037-2022实施以后,GB 50016-2014(2018年版)中对应的部分条文就不再作为强条使用了,但设计时仍要参考。具体执行以当地审图和消防部门意见为准
■ 备用照明和疏散照明不能混用同一个回路,各自必须有独立的消防电源切换箱
■ 如果项目还在设计阶段,建议跟当地审图中心提前沟通,避免后期返工
以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|