查看: 210|回复: 1

门后紧接设置楼梯的问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:35:24 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
门后紧接设置楼梯的问题

由于有高差,防火门后紧接设置了三步台阶,容易踏空,违反什么规范(地下室车库)

相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:20:05 |河南| 显示全部楼层
关于门后紧接台阶的问题
防火门后直接踏步属于典型的安全隐患,审查中通常会直接指出。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.1.6条,此为全文强制性规范,疏散出口门开启时,门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。同时结合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第6.10.4条,室内楼梯起步位置必须设置水平缓冲平台。

现场若因场地高差必须设台阶,正确的做法是:将台阶起点外移至疏散平台边缘之外,严禁在门扇开启轨迹及紧邻门口的位置设置踏步或门槛。平台深度一般不宜小于1.20m(具体结合地方审图细则),并在平台面与室内地坪之间采用缓坡或挡水构造过渡,确保人员紧急疏散时不发生踏空或绊倒。

关于地下车库防火分区面积限值
依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第5.1.1条,地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积为2000㎡。当整个防火分区内设置了自动灭火系统时,该面积限值可增加1.0倍,即最大可达4000㎡。

需要注意的是,汽车库设计优先执行专用规范GB 50067-2014,但若后续住建部出台新的全文强制性规范对其作出修改,应以新规范为准。实际划分时还需结合防火墙、防火卷帘、排烟设施等构造措施综合确定。

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用
原则上不允许共用。依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第6.0.9条,汽车库的疏散楼梯应独立设置。地下室空间封闭性强、烟气积聚风险高,若与地上共用一部楼梯直通室外,火灾时极易形成烟囱效应,阻断上下层人员逃生路径。

若受场地条件限制确需共用,必须满足严苛的分隔条件:在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将上下层楼梯完全分隔开,使地下层与地上层在首层分别独立通向室外,且分隔部位四周严禁开设门窗洞口。实际审查中,各地消防部门对此类共用方案把关极严,多数地区直接要求地下车库疏散楼梯单独外泄。

关于规范模糊条款的审查把握
图纸审查遇到“宜”“可”或表述留有余地的条款时,实务中通常按以下逻辑处理:
■ 强制性与推荐性区分:带“必须”“严禁”字样的绝对从严执行;带“宜”“可”的条款可结合项目定位、地域特点及使用功能灵活把握,但不得降低安全底线。
■ 地方标准优先:国标往往只给框架,具体尺度大量依赖各省市的《施工图审查技术要点》或地方导则。建议直接下载属地最新审查指南对照执行。
■ 就高不就低原则:涉及疏散宽度、防火间距、防排烟风量等生命线指标,一律取上限值。宁可多占一点使用空间,也不要留下验收隐患。
■ 提前书面确认:遇到 genuinely 模糊且无地方细则支撑的条款,不要在施工图阶段硬推。建议在方案或扩初阶段主动对接当地审图机构或住建部门消防审验科室,通过工作联系单或会议纪要形式固化执行口径,避免后期反复修改。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范文件整理,最新政策及条文请以主管部门官方发布为准。
涉及疏散通道及防火分隔的设计,请务必以当地消防部门审批意见为准,重大疑问建议组织专项论证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部