请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?

请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-19 11:50:25 | 显示全部楼层
关于干式自喷管网最高点排气阀

有,必须有。干式系统和预作用系统在管网最高点设快速排气阀是规范强制要求的,不是可选可不选。

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第4.2.4条,干式系统、预作用系统的管道最高处应设置快速排气阀,并应在快速排气阀入口前设电动阀。注意,该条文在规范中是强制性条文,必须严格执行。设置目的是为了在系统充水时快速排出管网内的空气,保证喷头在规定时间内喷水灭火。

关于开启方式:快速排气阀本身是机械自动排气的——管网中有空气时,阀内浮球落下,排气口打开,空气排出;当水到达排气阀位置时,浮球浮起,顶住排气口,自动关闭。但这里关键的不是排气阀本身怎么开,而是规范要求排气阀入口前要设的电动阀怎么控制。

这个电动阀平时是关闭的,避免管网内的压缩空气从排气阀泄漏。开启时机是:火灾报警后、报警阀组打开、系统开始充水时,由消防联动控制器联动开启该电动阀,让空气通过排气阀排出。电动阀应能远程手动和现场紧急手动操作。

关于延伸问题的简要回复

1. 喷淋系统设计参数怎么确定

主要看三个参数:火灾危险等级、喷水强度、作用面积。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条和第5.0.2条,首先确定场所的火灾危险等级(轻危险级、中危险级I/II级、严重危险级I/II级、仓库危险级等),然后按规范表格取值。比如中危险级I级对应的喷水强度不小于6L/(min·平方米),作用面积不小于160平方米。民用建筑和厂房仓库取值不同,具体工程要对号入座。规范版本也可能后续有更新,建议以最新发布的版本为准。

2. 寒冷地区冬季防冻常见做法

■ 首选是干式系统或者预作用系统,管网平时充压缩空气,不怕冻
■ 如果必须用湿式系统,管道要加电伴热,外面再裹保温层,设置温控自动启停电伴热
■ 没有采暖的地下室或者走道,喷头改用易熔合金元件(冻不容易误动作),管网上也要考虑排空措施
■ 消防水箱和稳压泵房必须有采暖,这个不能省

3. 喷头间距过大或过小的后果

间距过大:保护区域出现空白,喷水覆盖不到,火势蔓延过来就失效了。规范对不同类型的喷头有最大间距和最大保护面积限制(标准覆盖喷头一般4.2m以内),过大的话验收也过不去。

间距过小:相邻喷头热敏元件可能被对面喷头喷水提前冷却,导致本该响应的喷头打不开,这叫"喷头屏蔽效应"。另外就是成本浪费,管道和喷头数量增加,不划算。

以上内容中引用的规范条文,具体请以最新发布的规范版本和当地消防部门审查意见为准。