室外消防用水量能否与室内消防用水量分开储存?

改造项目中,原有消防水池储水量满足室外消防用水量要求。原建筑未设置消防水泵房,现增加消防水池水泵房,现先消防水池能否只考虑室内消防用水量。

相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这个改造项目的情况我遇到过类似的项目,几个问题挨个说。

关于主帖问题:室外消防用水量与室内消防用水量能否分开储存

先说结论:在特定条件下是可以的,但有一个前提——原有水池储存的室外消防水量必须满足整个项目室外消防用水总量,且新增水池专供室内消防系统,两套系统各自独立、互不串水。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.3条,消防水池的储水应包含室内和室外消防用水量之和。但第4.3.4条也说了,当室外消防给水系统采用两路消防供水且能保证室外消防用水量时,消防水池可以只储存室内消防用水量。

你这个项目的情况是:原有水池已满足室外消防用水量,现在新增水池水泵房。技术上可以实现新旧水池各司其职——原有水池专门负责室外消防系统,新增水池负责室内消防系统。但有几个关键点必须注意:

■ 两个水池的系统必须独立,不能有连通管,防止水量串流后无法保证各系统水量
■ 两个水池的总储水量,必须满足整个建筑最大火灾延续时间内(一般是2小时或3小时,看建筑类别)的室内+室外总用水量
■ 新增水池的容积计算,要按照室内消防用水量的设计流量和火灾延续时间来确定
■ 原有的室外消防管网和水池需要复核是否还能满足现行规范,毕竟改造项目通常要按现行标准执行

这个方案最终还需当地消防部门审批确认,毕竟各地消防审查口径不完全一致。

关于稳压泵的启停压力设定

这个涉及系统最不利点的压力需求。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵的启泵压力应根据系统最不利点压力和管网压力波动来确定,一般按以下原则:

■ 启泵压力P1:应保证系统最不利点消火栓或喷头的静水压力不小于0.15MPa(消火栓系统)或0.1MPa(自动喷水系统)
■ 停泵压力P2:P2 = P1 + (0.07~0.10)MPa,具体数值根据管网高度和气压罐的调节容积计算
■ 稳压泵的启停压力差不宜过大,否则会导致管网压力波动过大,一般控制在0.07~0.10MPa之间

实际工程中,我习惯的做法是:先算出系统最不利点的静压值,加上0.05~0.08MPa的余量作为启泵压力,再往上加0.08~0.10MPa作为停泵压力。这个数值最终还要结合气压罐的选型来调整,气压罐的调节容积要满足规范要求。

关于高位消防水箱设置高度不够的补救措施

根据GB 50974-2014第5.2.2条,高位消防水箱的设置高度应满足最不利点消火栓或喷头的静水压力要求——一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应低于0.07MPa,其他建筑不应低于0.07MPa(但工业建筑另有规定)。

如果设置高度不够,常见的补救措施有:

■ 增设稳压泵+气压罐:这是最常用的做法,稳压泵与高位水箱配合,通过气压罐稳压,保证系统压力。注意稳压泵的流量和扬程要按规范第5.3.3条计算
■ 在屋顶水箱间内增设增压泵:但这种方式需要保证火灾初期10分钟用水量,且增压泵的启动必须与消防联动
■ 水箱出水管处增设减压稳压阀:如果只是局部压力不够,可以针对最不利点区域设减压稳压型消火栓

注意:高位水箱的主要作用是保证火灾初期10分钟的消防用水量和压力,如果高度不够仅靠增压设施,只能解决压力问题,不能解决水量问题。设置高度不足时,水箱的有效容积不能减少,这点要特别注意。

关于消防水泵的自灌式吸水要求

根据GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵必须采用自灌式吸水,这是强制性要求。具体来说:

■ 自灌式吸水是指水泵启动时,泵壳内应充满水。所以水泵的安装高度与水池最低有效水位的关系是关键——一般情况下,水泵的泵壳顶部应低于水池的最低有效水位
■ 如果条件不允许,比如水池位置低于泵房,或者高差受限,可以采用以下方式:
● 设置吸水井,将水泵安装于吸水井内,吸水井最低水位高于泵壳顶部
● 采用真空泵辅助引水,但这种方式操作复杂,且需要保证引水系统的可靠性,个人不推荐

■ 改造项目中常见的问题是:原有水池位置低,新建泵房位置高,自灌条件不满足。这时候建议的做法是:将水泵房建在水池下方或同一标高,或者通过抬高水池底板来满足自灌要求

以上信息基于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,具体条文请以最新发布的规范原文为准。改造项目涉及原有系统和新增系统的衔接,建议请设计院出具正式设计图纸,并报当地消防部门审批