查看: 143|回复: 1

消防水池取水口数量如何确定

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水池取水口数量如何确定

如题

相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-15 17:34:53 | 显示全部楼层
关于消防水池取水口数量

这个问题核心依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。根据第4.3.7条,储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。取水口数量要求按第4.3.7条第1款确定:消防水池的取水口数量应按其服务的室外消防用水量计算确定,每个取水口的最大取水流量不宜大于15L/s

具体到设计上,取水口的数量就是室外消防用水量除以15L/s,再向上取整。举个例子:如果某项目室外消防用水量为30L/s,那至少需要30/15=2个取水口;如果是45L/s,就需要3个。

另外两个容易被忽略的点:一是取水口应设置明显的永久性标志,标明"消防取水口";二是取水口与建筑物的距离,规范要求满足消防车安全停靠取水的要求,一般不宜小于5m,且不宜大于100m,这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.2.2条也有相关规定。

以上规范引用请以最新发布版本为准,设计时务必以主管部门审批意见执行。

关于消防水池有效容积的组成

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池有效容积应为火灾延续时间内室内外消防用水量之和,再扣除火灾延续时间内的补水量。具体包含以下几部分:

■ 室外消火栓系统用水量——按规范第3.3.2条确定,跟建筑类别、体积、耐火等级直接挂钩
■ 室内消火栓系统用水量——按第3.5.2条确定,同样看建筑类别和规模
■ 自动喷水灭火系统用水量——按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017确定,净空高度不超过8m的民用建筑一般为6~8L/(min·m²),持续喷水时间1h
■ 水幕、水喷雾、泡沫灭火系统等用水量——按相应规范确定
■ 当有可靠补水措施时,火灾延续时间内的补水量可以扣除

举例:一个高层办公楼,室外消火栓用水量30L/s、室内消火栓用水量40L/s、自动喷水用水量30L/s,火灾延续时间分别按3h(消火栓)和1h(喷淋)计算,不考虑补水,那有效容积约为:(30+40)×3.6×3+30×3.6×1=756+108=864m³。

关于高位消防水箱设置高度不够的补救

高位消防水箱的设置高度要满足最不利点消火栓或喷头的静水压力要求,这是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条的强制性要求。如果高度实在不够,有以下几种补救措施:

■ 增设稳压泵——这是最常用的方案。根据第5.3.3条,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量,设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。稳压泵一用一备,应有备用泵
■ 设置气压水罐——配合稳压泵使用,可以避免稳压泵频繁启停。气压水罐的调节容积应根据稳压泵启停次数要求确定,根据第5.3.4条,有效储水容积不宜小于150L
■ 采用临时高压消防给水系统时,如果确实无法满足高度要求,应在最不利点消火栓处设置启泵按钮,保证火灾时能及时启动消防主泵

这个属于消防安全的关键环节,具体方案必须经消防设计审查批准,以当地消防部门意见为准。

关于稳压泵启停压力的设定

稳压泵的启停压力设定实际上是个系统调试问题,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条,有明确要求:

■ 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,即稳压泵的停泵压力应保证最不利点消火栓或喷头处的静水压力满足规范要求
■ 稳压泵的启泵压力应比停泵压力低0.05~0.07MPa,这个差值就是气压水罐的调节容积对应的压力降
■ 启动主消防泵的压力值一般比稳压泵的启泵压力再低0.07~0.10MPa,也就是说当管网压力继续下降到这个值时,就判定为真实火灾工况,联动启动消防主泵

实际调试时常见的一个坑:很多人把稳压泵的启停压力差调得太大,导致气压水罐调节容积不足,稳压泵频繁启停,用不了多久就烧了。建议调试时对照气压水罐的出厂参数——罐体总容积、预充气压力、调节容积对应的压力差,反向推算合理的启停压力值。