这个问题其实挺典型的,老厂房消防验收过了,但现在回头看总觉得楼梯间里少了点什么。咱们先把规范理一理。
关于楼梯间内是否需要追加疏散方向指示标志
结论是:需要追加。 楼梯间内设置方向疏散指示标志,在现行消防规范里是明确要求的,跟哪一年建的没有太大关系,只要建筑还在使用,疏散路径就应当满足基本的安全条件。
依据是《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.9条第2款。条文原话是:
疏散楼梯间内应设置方向标志灯,当疏散楼梯间可不经过走道直通室外或屋顶时,宜在疏散楼梯间顶部设置方向标志灯。
这里“应设置”属于强制性条文用词(结合规范上下文),也就是说只要是疏散楼梯间,方向标志灯就是标配,不是可设可不设。
你描述的情况是:一、二层楼梯连接防火门处设有安全出口指示标志,但楼梯间内部没有方向指示标志。这在当时2011年的设计里或许能通过验收,因为老规范对楼梯间内方向标志的要求没有这么细。但现在消防巡查、维保或者主管部门复查,大概率会提出来整改,而且这本来就是补齐安全短板的事,不值得拖。
具体怎么设置,个人建议关注几个要点:
■ 在楼梯间每层的平台处或者踏步上方靠墙位置,设置指示向上或向下疏散方向的标志灯,让人一眼就知道往哪跑。
■ 灯具应选用符合GB 17945《消防应急照明和疏散指示系统》要求的产品,防护等级如果是在敞开楼梯间或有水汽区域要注意不低IP54。
■ 布线、供电等按GB 51309的A型灯具、集中电源或自带电源要求来,最好找个有资质的消防施工单位统一弄一下,别自己拉根线就完事,弄完了做个功能测试。
至于你后边列出来的那三个相关问题(防火玻璃替代防火墙、应急照明照度和持续时间、商业建筑疏散人数计算),题目都挺大的,在这儿展开说篇幅收不住,而且容易把楼梯间的主问题给冲淡了。如果感兴趣,建议单独开帖一个一个聊,到时候再细说。
以上是结合规范的分析,最终方案和整改要求请以当地消防救援机构或具备资质的设计、检测单位出具的正式意见为准,涉及消防设施的改动切记不要自己拍脑袋干。 |
|