消防泵房配电箱

电气消防泵房配电系统图是如图片所示,是不是未体现巡检柜(巡检功能),依据GB 50974-2014第11.0.16条和第11.0.18条规范强制要求消防水泵必须配备自动巡检功能,巡检周期不宜大于 7天,且应能按设定方案自动低频逐台运行(每次≥2分钟)。如果设计不增加,是不是影响验收。

相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?