查看: 160|回复: 1

建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:37:49 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?

根据《消防设施通用规范》建筑高度大于50米的公共建筑应设置机械加压送风系统。那《建筑防排烟系统技术标准》3.4.2表3.4.2-3这条的意义何在?或者用于什么情况下?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 7 天前 |香港| 显示全部楼层
关于核心问题:大于50米公共建筑前室是否必须设机械加压送风

结论:必须设置,没有例外。

你提到的相关要求,核心依据实际出自《建筑防火通用规范》GB 55036-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第8.1.2条:“建筑高度大于50m的公共建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。”这条是红线,设计阶段不能打折扣。

关于你疑惑的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 表3.4.2-3的意义:该表确实列出了不同建筑类型和前室形式下的加压送风设置条件,但在GB 55036-2022实施后,涉及大于50米公共建筑前室的条款已被全文强条直接覆盖并取代。目前表3.4.2-3的实际作用主要体现在两点:一是指导小于50米的公共建筑或特定住宅项目的设置判断;二是作为机械加压送风系统风量计算、风口布置及风机选型的基础对照表。审查时如果拿旧表的“可自然通风”条款去对抗55036强条,一律不予认可。

关于讨论1:规范表述模糊或冲突时的审查把握

实际审图和报审中遇到规范交叉或看似矛盾的情况,按以下优先级处理:
■ 全文强制性规范(GB 55001~55038系列)效力最高,只要强条明确写了“应”“必须”,就不能用推荐性标准或旧版规范的“可”“宜”去规避
■ 新规范优于旧规范。GB 51251-2017中与GB 55036-2022冲突的内容已自动失效,审查意见会以全文强条为准
■ 专用规范优先于通用规范,但前提是专用规范不得突破通用规范的安全底线
■ 遇到模糊地带,设计院通常采取“就高不就低”原则,并在图纸说明中明确标注所依据的规范版本及条文号。建议出图前将争议点整理成技术核定单,提前与项目所在地施工图审查机构或消防主管部门进行预沟通,避免反复退改

关于讨论2:地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

执行顺序很明确:
■ 国家全文强制性规范是最低安全底线,任何地方标准不得低于国标要求
■ 地方标准(DB)通常结合本地气候、地质、管理特点制定,往往更严格。当地标严于国标时,按地标执行
■ 如果地标与国标强制条文发生直接抵触,以国标为准,但需在报审文件中专项说明原因,并取得当地住建或消防审批部门的书面认可
■ 各地更新频繁,引用地方标准前务必核对当地住建局官网发布的最新有效版本,切勿套用旧版DB编号

关于讨论3:排烟系统与空调系统共用风道时的注意事项

高层公共建筑原则上严禁排烟与空调系统长期共用,特殊情况下允许“平战两用”或“临时共用”,但必须满足以下硬性条件:
■ 风机设备:空调风机兼作排烟风机时,风机本身必须满足280℃连续工作30分钟的性能要求,且电机防护等级和绝缘等级需符合消防标准
■ 风管材质与耐火极限:共用风管应按排烟风管标准施工,镀锌钢板或复合风管外壁必须做防火涂料或包覆处理,确保耐火极限不低于规范要求(通常不小于1.0h)
■ 阀门与控制:排烟支管靠近防火分区处必须设置280℃排烟防火阀,平时关闭状态;空调回风/排风支管需设70℃或280℃防火阀,且阀体动作信号需独立接入消防控制室联动模块,实现火灾时自动切换至排烟工况
■ 气流组织:共用系统不得出现烟气倒灌入空调新风入口的情况,排烟口与空调进风口水平距离或垂直高差需满足GB 51251-2017第4.4节的规定,必要时加设物理隔墙或挡烟垂壁
■ 调试与验收:平战转换逻辑必须在消防验收前完成全负荷联动测试,出具第三方检测报告。部分地区消防审批对高层公共建筑共用风管持保守态度,建议提前与当地消防技术服务机构确认可行性

以下信息基于现行公开规范版本整理,具体条文请以主管部门最新发布文件为准。GB 55036-2022等全文强制性规范实施后,对应旧规范相关条款已自行废止,引用前请务必核对最新官方文本。消防安全设计涉及人员生命财产,最终方案与系统配置请以当地消防部门审批意见及具备资质的设计院正式施工图为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册