健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:38:00 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施

健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-29 01:28:53 |辽宁| 显示全部楼层
关于大空间(层高>9m)排烟量计算及能否按面积X60

直接给结论:不能简单按面积乘以60计算。这个数值大概率是把空调换气次数或者某些地方旧导则的概念混用了。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,最新政策请以主管部门官方发布为准),净高大于6m的公共建筑属于大空间场所,其排烟量计算有明确路径。

标准第4.6.3条规定,大空间的排烟量应按空间体积换气次数或表4.6.3中的面积指标分别计算,然后取两者中的较大值。对于体育馆、健身房这类人员密集的大空间,面积控制指标通常在6~12 m³/(h·m²)之间,远达不到60。如果强行按60取值,不仅设备投资虚高,还会导致风管截面 oversized、气流组织紊乱,实际排烟效率反而下降。建议直接对照GB 51251-2017表4.6.3和4.6.4,结合项目实际柱网和吊顶形式出计算书。

关于游泳池层高9米是否需要做排烟

需要做,但不能照搬普通房间的机械排烟做法。泳池是否设置排烟设施,核心判断依据是它是否划分了防烟分区以及是否达到强制设置门槛。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.2条及第4.1.3条,建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间、或地上建筑无窗房间等应设置排烟设施。泳池通常跨度大、面积大,只要纳入防烟分区就必须排烟。

不过泳池环境湿度极高,常规镀锌钢板风管和风口极易锈蚀穿孔。实务中一般优先采用自然排烟,通过可开启高侧窗或天窗满足排烟窗有效面积要求;若受条件限制必须机械排烟,风管需采用防腐材质(如玻璃钢、PP板或内涂防腐层),风机选用耐高温防腐型,排烟口位置必须避开水池水面正上方,防止冷凝水或水汽滴入风管引发短路。此为消防安全相关设计,具体方案应以当地消防部门审批意见为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道

规范允许共用,但设计管控点很集中,主要注意以下几点:

■ 风机配置:通常采用双速风机或一用一备组合,电机需满足空调与排烟双工况的风量风压要求,且具备自动切换功能。
■ 阀门控制:每个支管接入处必须设280℃排烟防火阀,主管道入口处按系统逻辑设70℃或280℃防火阀。平时处于开启状态,火灾报警后联动关闭非火灾区域的阀门,打开对应排烟支路阀门。
■ 电气互锁:空调工况与排烟工况绝对不可同时运行,控制柜必须设置硬线互锁,防止风机倒转或风压冲突损坏设备。
■ 风管耐火:共用风管在穿越防火分区、电梯井、楼板等部位时,其耐火极限不得低于规范对排烟风管的要求,通常需包裹防火涂料或采用成品耐火风管。

关于防烟分区长度超限值处理

防烟分区长边超标绝不能硬扛或试图通过加大排烟量来弥补。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017表4.2.1,公共建筑防烟分区长边允许值一般在36m至60m之间(具体取决于建筑高度、是否自然排烟及场所类型)。

遇到超长的情况,实务中只有两条合规路径:一是加设挡烟垂壁(高度不小于500mm)或实体隔墙,将长边物理分割至限值以内;二是若因体育场馆看台、泳池工艺等特殊原因确实无法分割,需在图纸中明确标注,并通过专项论证或提前与审图机构沟通确认。防烟分区是烟气控制的基础边界,划分不完整会导致烟气蔓延失控,后续审查很难过关。

关于排烟量按面积还是换气次数取大值

这是GB 51251-2017明文规定的计算原则。标准第4.6.2条和第4.6.3条明确指出:当同一防烟分区设置多个排烟口时,应按需要排烟的空间体积计算换气次数,同时也应按防烟分区地面面积计算排烟量,最终排烟系统的设计风量取两者的较大值。

对于层高>9m的大空间,单纯按面积指标算出来的风量往往偏小,根本无法形成有效的烟气控制流速。此时体积换气次数(大空间通常取6次/h~12次/h,具体见规范表4.6.4)会起控制作用。设计时务必把两项都算一遍,拿大的那个定风机和风管,切忌只看面积指标拍脑袋。

大空间消防排烟现在审查趋严,建议在扩初阶段就把排烟量计算书、防烟分区划分图及系统原理图提前跟审图公司或第三方消控顾问对齐,避免施工图阶段被退回重改。如果有具体的平面柱网或剖面图,可以贴出来,咱们一起盘盘挡烟垂壁怎么布置最经济合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报