关于排烟口开启与风机联动的逻辑
这两个问题其实是一个完整的联动链条,我分开给你说清楚。
首先回答第一个:一个防烟分区内有两个感烟探测器报警,是不是所有此防烟分区的排烟口都打开?
结论:不一定,这完全取决于你项目的设计图纸和消防联动控制器的编程逻辑。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 的相关原理,火灾发生时,消防联动控制器接收到同一防烟分区内两只独立的火灾报警信号后,会按预设逻辑启动排烟设施。在实际工程中,绝大多数常规设计只需要打开着火点所在防烟分区内的排烟口(或者几个相邻的排烟口)就能满足该防烟分区的排烟风量要求,完全没有必要把整个分区所有的排烟口全打开。不过也有少数项目出于保守考虑或者特殊工艺要求,在图纸上设计了“全开”逻辑。所以具体怎么开,一定要翻你的系统图和消防联动编程表。
接着回答第二个:打开一个排烟口连锁启动风机,风机启动后,此防烟分区的其他排烟口会打开吗?
结论:绝对不会。
这里要纠正一个常见的工程误区。排烟风机的启动,通常有两种方式:一种是消防控制室直接通过多线盘手动强启;另一种是通过该防烟分区内已开启的排烟口(阀)上的流量开关或压力开关信号反馈给风机控制柜,实现“风口开启即风机启动”的连锁。
风机一旦启动,它的运行状态是固定的,它不会因为风机转了,就再去自动打开同区其他的排烟口。排烟口的开启和关闭是由消防主机输出的DC24V控制线(或总线模块)独立控制的,跟风机转不转没有直接的机械联动关系。如果后续发现烟气蔓延到隔壁区域,那是需要人工或自动去开启相邻防烟分区的排烟口的,而不是靠风机启动来触发。
消防系统的联动逻辑必须以最终审图通过的施工图纸和消防验收文件为准,不同设计院的习惯做法会有差异,切勿想当然。
关于消防控制室的设备布置空间要求
这个在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第3.4节有明确规定,做施工和装修的时候重点抓这几个硬指标:
■ 位置与耐火:宜设置在首层或地下一层,并靠外墙布置。如果附设在其他楼层,必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位严格分隔,门必须是甲级防火门。
■ 安全出口:疏散门必须直通室外,或者直通安全出口,绝对不能穿过其他房间。
■ 内部布局:设备面盘前的操作距离,单列布置时不小于1.5m,双列布置时不小于2m。值班人员经常工作的一面,屏盘至墙的距离不小于3m。屏盘后的维修通道宽度不小于1m。
这些尺寸如果在土建和装修阶段没留够,后期设备安装调试会非常头疼,甚至过不了消防验收。
关于排烟系统与空调系统共用风道
规范是允许合用的,但要满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.9条的要求,现场施工要注意以下几点:
■ 风管耐火:合用的排烟风管在火灾状态下必须保证一定的耐火极限。通常做法是风管外壁采用不燃材料隔热层,其厚度根据耐火极限要求确定(一般不小于50mm,具体看设计要求),或者整体喷涂防火涂料。
■ 风口切换:平时空调运行时,排烟口处于常闭状态。火灾时,必须先关闭该防烟分区内非排烟用途的空调回/排风口,然后才能开启排烟口。这个“先关后开”的顺序必须在消防联动程序中写死,否则空调风会倒灌进疏散通道。
■ 气流组织:合用管道内的风速要兼顾平时的舒适性和火灾时的排烟量,管径往往要比纯空调系统大。
关于火灾报警系统的回路容量规划
规划回路容量直接关系到后期维护和扩容,依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第3.1.5条和第3.1.6条,实务中按这个标准走:
■ 单个回路总点数:每个报警总线回路连接的设备总数(包括模块、探测器、手报等)不宜超过200点。
■ 余量预留:工程上强烈建议在200点的基础上预留10%~15%的余量,也就是控制在170~180点左右,千万别顶格算,后期加点新设备或者更换故障模块会很麻烦。
■ 短路隔离器:每个短路隔离器保护的点数不超过32点。这是为了防止某一段线路短路导致整条总线瘫痪,起到分区保护作用。
■ 总线长度:回路总长度一般不超过200米,考虑到分支线的长度,实际主干线走线要尽量短捷。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,最新政策与规范条款请以主管部门官方发布为准。消防系统事关重大,涉及联动编程和管线施工的环节,建议多跟弱电分包单位和技术负责人对一遍图纸,避免返工。 |
|