查看: 166|回复: 1

楼梯间与前室正压送风

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:38:29 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯间与前室正压送风

一类高的两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别正压送风)1-16F(六层不通)6F有消防电梯前室一个,六层单独设置了两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别都正压送风)1-6F,请问7层联动时,六层前室送风口需打开吗,依据是什么?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
3. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:59:54 |贵州| 显示全部楼层
关于核心问题:7层联动时6层前室送风口是否需打开

直接回答:不一定,关键看6层与7层是否划入同一个加压送风竖向控制区域及防烟分区。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5.1条,火灾时正压送风口的开启应由消防联动控制器根据报警位置自动控制。常规工程做法是开启着火层及其相邻的上、下层(或按防火分区范围)的送风口。如果你们项目1~16层属于同一套加压送风系统,且未做竖向分段,那么7层触发联动时,6层前室作为相邻层通常会被纳入开启范围;但如果设计已将1~6层和7~16层划分为不同的加压送风竖向分区(常见于为了控制各层余压值或系统阻力平衡),则7层报警只联动本区风口,6层前室不应打开。

建议核对原设计的防烟分区划分图、风机控制逻辑图及强弱电联动清单。具体以正式施工图和设计说明为准。涉及消防设施联动逻辑与验收,请以当地消防部门审批意见及最终调试报告为准。

关于相关问题一:排烟系统与空调系统共用风道注意事项

原则上排烟系统与通风空调系统严禁共用风管。若因条件限制必须采用共用系统(平时通风兼排烟),需注意以下几点:
■ 风管截面与风速必须同时满足平时最大通风量和火灾最大排烟量的要求,不能仅按平时工况选型,火灾排烟时风速需符合规范限值
■ 必须设置可靠的电动转换装置(如排烟防火阀+多叶送风口/排烟口),平时排烟支路处于关闭状态,火灾时自动切换至排烟工况,且转换动作信号需反馈至消防主机
■ 风机需选用双速风机或专用排烟风机,电气控制回路必须独立,确保火灾时能强制启动并维持连续运转时间(高层建筑通常不低于30min)
■ 共用风管的气密性等级需提高,防止火灾烟气泄漏到其他区域或平时使用空间
具体设计时务必参照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.5条和第4.4.9条执行。

关于相关问题二:消防电梯井底排水设施如何设置

这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.8条有明确硬性指标:
■ 消防电梯井底必须设置排水设施
■ 排水井的有效容量不应小于2.0立方米
■ 排水泵的排水量不应小于10升/秒
■ 消防电梯间前室门口宜设挡水设施,防止扑救用水倒灌进井道
实际施工时,排水井通常结合集水坑设置,水泵要带液位自动控制功能,且备用电源必须可靠。注意集水坑盖板需满足人员检修及重物碾压要求。

关于相关问题三:消防登高操作场地的长度和宽度硬性规定

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.2条,消防车登高操作场地的尺寸要求如下:

建筑类型场地最小长度场地最小宽度
一般建筑不小于15m不小于10m
建筑高度大于50m不小于20m不小于10m


补充两点现场容易踩坑的地方:
■ 场地坡度不宜大于3%,且地面承载力需满足重型消防车作业要求(通常按30~50t考虑,底板厚度需经结构验算)
■ 场地与建筑外墙的距离宜为5m~10m,中间不能有地下车库出入口、大型乔木或架空管线阻挡
连续布置登高场地时,总长度不得小于建筑周长的1/4,且必须包含建筑的一个完整长边。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本整理,最新政策及条文请以主管部门官方最新发布为准。实际工程落地务必结合审图意见与专项验收要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部