查看: 353|回复: 1

疏散路径通过架空层时,疏散路径是否要计算至架空层投影线外缘

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:38:38 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
疏散路径通过架空层时,疏散路径是否要计算至架空层投影线外缘

浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)第4.1.34:利用架空层等空间直通室外时,当疏散外门至架空层投影外边缘的水平距离超过 6m 且大于架空层层高时,水平疏散距离应计算至架空层投影外边缘;住宅建筑架空层仅作为景观、人员通行使用时,疏散外门至架空层投影外边缘的水平距离不应超过 15m。我的现在遇到的问题是这样的:架空层和我的设计区域不是一个防火分区,那么设计区域的疏散距离是计算到防火分区门?还是一直计算到架空层投影外缘另外这个项目是浙江省的所以要遵守上面的浙江省地标

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-23 21:10:53 |巴西| 显示全部楼层
关于疏散距离计算边界的明确结论

设计区域的疏散距离应当计算至本防火分区的疏散走道末端或通向架空层的防火隔墙/防火门处,不能跨越防火分区边界一直计算到架空层投影外边缘。

规范依据与原理分析

这个问题核心在于“防火分区”与“疏散路径连续性”的冲突。你引用的浙江省指南第4.1.34条,适用前提是架空层作为本防火分区内直通室外的疏散缓冲空间。一旦引入防火分区边界,逻辑就变了:

■ 防火分区是火灾防控的物理屏障。防火分区之间的分隔墙体和门(规范要求为甲级防火门)在火灾工况下必须保持关闭状态以阻挡烟火蔓延,这在物理上切断了连续的疏散流线。疏散距离的测量终点只能是本防火分区内的安全出口或直通室外的出口。
■ 根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)的体系逻辑,安全疏散距离、应急照明照度、防排烟系统设计均按防火分区独立核算。跨分区累加距离会导致本分区的疏散能力被稀释,不符合分区控火的设计初衷。
■ 实务审查中,消防审图机构对“跨防火分区计算疏散距离”基本不予认可。除非该防火分区边界处的开口在火灾时能保持畅通且不阻断防排烟(例如采用敞开式连通廊且整体纳入一个防火分区管理),否则距离核算必须在分区边界截断。

实务操作建议

■ 如果你设计区域到架空层防火门之间的距离已经逼近规范限值,优先方案是优化本防火分区内的平面布局,缩短至本区现有安全出口的距离,或者在合理位置增设第二安全出口。
■ 如果确实希望利用架空层作为疏散延伸空间,合规路径是申请将设计区域与架空层合并为一个防火分区。合并后需重新核算整体防火面积、防排烟风量联动、应急照明系统覆盖范围等,工作量较大但审查通过率最高。
■ 架空层若作为人员通行使用,地面装修材料燃烧性能不应低于B1级,且严禁堆放杂物或设置固定障碍物。图纸说明中最好加注“架空层仅作景观及紧急疏散通行使用,非火灾时不作为主要活动场地”,避免后期验收时被质疑功能混杂。

注意事项

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范及一线审图经验整理。GB 55037-2022系列全文强制性规范实施后,原GB 50016相关条文已同步废止或整合,各地消防审验细则也可能随上位法更新而微调。具体项目平面布局与距离测算,请以当地住建部门及施工图审查机构的最新审批意见为准,涉及临界参数时建议提前带平面图与审图单位进行技术交底确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册