请问2023年3月起灭火器没有维修日期和报废年限了?

55036表示一下规范施行废止,灭火器以后没有维修日期和报废了?

相关问题讨论:
1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 小时前 |英国| 显示全部楼层
先澄清一个核心误区

楼主的理解可能存在偏差。《建筑防火通用规范》GB 55036-2022自2023年3月1日起实施,它确实是全文强制性规范,但并没有取消灭火器的维修日期和报废年限。灭火器的维修周期和报废年限是由专项规范和产品标准明确规定的,目前依然有效执行。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。具体到灭火器管理,主要依据的是《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008以及《手提式灭火器》系列国家标准。

关于配置数量和摆放位置的规范要求

配置数量主要依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005。它的计算不是拍脑袋定的,而是有一套严密逻辑:先根据场所的危险等级(严重、中、轻)、火灾种类确定计算单元的最小需配灭火级别,再结合修正系数(考虑室内有无消火栓、灭火系统等)得出最终数量,最后换算成具体几具灭火器。

摆放位置和安装高度主要看《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第3章和第5章的规定:
■ 位置选择:必须设在位置明显和便于取用的地点,且不能影响人员安全疏散。一般设置在走廊、楼梯间出入口、设备房门口等显眼处。
■ 安装高度:灭火器顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。如果设在不带箱体的挂钩、托架上,顶板离地高度不应大于1.50m。
■ 保护距离:灭火器设置点应在A类火灾场所的保护半径范围内(轻危险级25m,中危险级20m,严重危险级15m),B/C类场所保护半径更小。

关于规范中表述模糊条款的实际审查把握

做消防报审和设计审查经常遇到这种问题,规范写得太笼统,审查老师问起来没法答。实务中我们一般是这么处理的:
■ 查条文说明:国家标准都有配套的条文说明,里面会详细阐述该条文的编制背景、适用条件和工程实例,这是最直接的解释依据。
■ 套地方导则/审查要点:各省市住建厅或消防审验中心基本都出台了本地的消防设计审查验收实施细则或技术指南,这些文件比国标更接地气,审查时直接按地方导则走最稳妥。
■ 参标准图集:直接翻国家建筑标准设计图集(比如14J9401《消防专用设施》等),图集中给出的节点大样和做法是经过图审机构长期验证的,按图集施工基本不会挑刺。
● 实在拿不准的,建议让设计单位出具书面技术核定单或联系当地审图中心提前沟通,保留好沟通记录,避免后期验收返工。

关于强制性条文和推荐性条文在执行中的区别

这个问题触及了消防规范体系的核心变化,必须分清:
■ 强制性条文(含“必须”、“严禁”):这是不可逾越的红线。只要涉及人身生命财产安全的条款,必须严格执行。GB 55036-2022作为全文强制性规范,其所有条文均属于强制性条文,违反即不达标。工程竣工验收时,强条不满足直接不予通过。
■ 推荐性条文(含“宜”、“可”):这是指导性条款,允许工程根据实际情况灵活选用。但要注意,如果你没选推荐的做法,采用了替代方案,就必须证明替代方案能达到同等的消防安全水平,否则在审查阶段会被要求整改。
另外特别提醒一点:随着GB 55001~GB 55038系列全文强制性规范的陆续实施,旧版规范(如GB 50140、GB 50116等)中被整合进强规的条文已经自动废止。引用前务必确认该规范是否已被全文强制性规范取代,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

以上几点结合了咱们平时跑项目、过审图的实际情况,希望能帮到你理清思路。灭火器管理这事儿容不得马虎,维保记录和报废台账一定要做实做细,别等消防检查来了才补资料。