关于二氧化碳灭火系统钢瓶的报废标准
你这个情况我理解,固定式系统几十个瓶连在一起,确实不能按手提式或推车式灭火器来套。GB 50036-2010《建筑灭火器配置设计规范》里说的报废标准是针对手提式和推车式灭火器(包括它们的钢瓶),你这种固定式系统的钢瓶,属于工业气体钢瓶,归属到另一套体系里管。
根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021,这个规程是国家市场监管总局发布的,对气瓶的设计、制造、检验、报废都有明确要求。二氧化碳钢瓶作为高压气瓶,适用这个规程。钢瓶报废的硬性标准主要有两条:
■ 达到设计使用年限。TSG 23-2021里规定,车用气瓶(含纤维缠绕等)的设计使用年限不超过15年,一般的焊接气瓶或无缝气瓶,设计使用年限由制造厂确定,通常为30年。如果设计文件没写,按TSG 23-2021第9.1条的规定,达到设计使用年限就必须报废,不能再继续使用。
■ 定期检验不合格。二氧化碳钢瓶的定期检验周期在TSG 23-2021里是3年(第7.1.2条)。检验内容包括水压试验、壁厚测定、外观检查、阀门检查等。如果发现钢瓶有裂纹、鼓包、变形、腐蚀严重,或者水压试验不合格,就必须报废。具体检验标准可以参考《气瓶定期检验与评定》GB/T 13004-2016这几个系列标准。
所以,你那个固定系统的钢瓶,主要看设计使用年限,以及每次定期检验的结论。检验周期是3年没错,但3年检验合格不代表能无限期用,到了年限该报废就报废。你这个几十瓶的固定系统,应该按TSG 23-2021来管,不是按GB 50036。建议你查一下这套钢瓶的出厂资料,上面应该有设计使用年限,或者问一下钢瓶的制造厂家。另外,钢瓶的定期检验必须由有资质的特种设备检验机构来做,不能自己随便找个人搞。
关于灭火器配置数量和摆放位置
这个主要依据是GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。灭火器配置数量是根据火灾危险等级、火灾种类、保护面积来计算的。比如说,你车间有油轧机,属于B类火灾(液体或可熔化固体物质火灾),火灾危险等级一般按中危险级或严重危险级来定。具体算法是:
■ 先确定灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
■ 算出该场所的保护面积
■ 查规范表,得到每个灭火器配置点(或配置单元)的最小需配灭火级别
■ 然后根据灭火器的类型(比如手提式、推车式)和保护距离,确定配置点的个数和位置
摆放位置方面,规范要求:
■ 每个灭火器配置点不应少于2具灭火器
■ 灭火器应设置在位置明显、便于取用的地点,且不得影响安全疏散
■ 对于B类火灾场所,手提式灭火器的最大保护距离,中危险级是12米,严重危险级是9米。你那个车间,如果20米内没有灭火器,那肯定不够
具体计算建议你找当地消防部门或者有资质的设计单位出个配置方案,自己算容易漏项。
关于规范中表述模糊的条款
这个确实是个常见问题。消防规范里很多"宜""可"等词语,给了审查人员一定的裁量权。实际审查中,审查人员通常会结合现场情况、地方标准、专家意见来把握。 |
|