关于电梯门口是否应设防火卷帘及具体要求
丁类仓库不设前室的情况下,电梯开门处直接连通作业区,为防止火灾时烟火沿电梯井蔓延,必须设置具备防火防烟性能的隔离设施。工程上常规做法是设置防火卷帘或乙级防火门。考虑到仓库货物运输频繁,常闭式防火门影响物流效率,多采用防火卷帘。
若设置防火卷帘,需注意以下要点:
■ 耐火极限:应符合所在防火分区的耐火要求,丁类仓库多层一般不低于3.00h(具体按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)确定)
■ 安装位置:卷帘应设置在电梯层门外侧,导轨需锚固在结构梁或墙上,底部滑槽与地面间隙需做防火封堵
■ 疏散配合:卷帘两侧需设疏散宽度不小于0.9m的防火门,保障人员紧急逃生
涉及消防安全设计,请以当地消防部门审批意见为准
关于防火卷帘降落时间和联动控制
降落时间与联动逻辑严格受火灾自动报警系统控制。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条:
■ 双帘面防火卷帘应采用“两步降”运行:感烟探测器动作后,卷帘降至距楼地面1.8m处暂停;感温探测器动作后,继续降至地面。
■ 单帘面防火卷帘或用作防火分隔的卷帘,可一步降到底部。
■ 降落时间一般控制在5s至90s范围内,具体以产品技术说明书为准,但必须保证动作灵敏且不影响人员初期疏散。
联动控制方面:
● 触发信号:由同一防火区域内两个独立的火灾探测器(通常为烟感+温感)的报警信号组成“与”逻辑
● 控制回路:报警控制器输出24V DC信号至卷帘控制模块,模块驱动卷帘电机并接收“全开”“半降”“全降”“故障”反馈信号至消防控制室
● 备用控制:必须在卷帘两侧墙面设置手动升降按钮,且保留机械速放装置,断电时可手动操作
仓库大空间若采用红外光束或吸气式感烟探测器,联动编程需提前跟电气设计师核对逻辑图。
关于甲乙类厂房泄压面积计算
泄压面积计算依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.2条,公式为:A = 10CV^(2/3)
■ A:泄压面积(m²)
■ V:厂房容积(m³),长径比大于3时需分段计算
■ C:泄压比(m²/m³),按厂房内爆炸性危险物质的类别查表3.6.4取值
不同物料泄压比对照如下:
| 爆炸物质类别 | 典型物料 | 泄压比C取值 | | 甲类 | 天然气、氢气、液化石油气 | 0.110 | | 甲类 | 汽油、甲醇、苯 | 0.110 | | 乙类 | 氨气 | 0.030~0.060 | | 甲类 | 铝粉、镁粉、煤粉 | 0.110 |
注意事项:
■ 泄压设施宜优先采用轻质屋面板、轻质墙体或易于碎化的玻璃窗,严禁使用普通钢筋混凝土作泄压面
■ 泄压口朝向应避开人员密集场所、主要道路和重要设备区域
■ 计算容积时不计入固定设备所占体积,但需扣除夹层或隔断形成的独立小空间
关于防火门常开与常闭的选择依据
选择核心在于“日常通行需求”与“防火分隔功能”的平衡。
■ 常闭防火门:适用于平时无人员频繁通行、仅需维持防火防烟分隔的区域。如疏散楼梯间前室、管道井门、封闭楼梯间门等。依靠闭门器保持常闭状态,无需额外供电。
■ 常开防火门:适用于人流物流频繁通道、大型商业体防火分区交界处、医院走廊等。平时电磁释放器吸持保持开启,火灾时接收消防联动信号自动释放关闭。必须配置顺序器确保双扇门按正确顺序闭合,缝隙不超过规范限值。
选型时还需核对《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的强制性条文要求,常开门必须具备手动复位功能和明显标识,严禁用普通门加插销替代常开门。
以上内容基于现行公开规范整理,具体设计参数与地方审查口径可能存在差异,建议结合项目图纸咨询注册消防工程师或当地审图机构。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与规范版本请以主管部门官方发布为准。 |
|