冷库的常温穿堂确实是个比较特殊的部位,规范里没有单独拿出来说,但可以从几个方面综合判断,我分开来说。
关于核心问题:常温穿堂是否需要设喷淋
这个问题的答案不是一刀切的,得看冷库整体的建筑定性。
在实际工程中,常温穿堂通常不算冷间,而是作为附属的作业区或通道,它的防火设计要跟着所在建筑的防火分区走。判断逻辑大致是这样:
情况一:如果整个冷库按《冷库设计规范》GB 50072-2010走,且已经在穿堂和冷间之间用防火墙、防火门做了有效分隔,常温穿堂部分按丙类厂房或仓库来定性,那它的喷淋设置就应该按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3节来判定。比如,如果穿堂属于丙类高层厂房、任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的丙类多层厂房,或者其他需要设自动灭火系统的场所,那就要上喷淋,不能说规范没写冷库穿堂就不设。
情况二:如果冷库规模不大,整个建筑不需要设自动喷水灭火系统,那常温穿堂自然也不用设。
另外,现在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经是全文强制性规范,其中第8.1.9条对自动灭火系统的设置场所有原则性规定,具体条文请以最新发布的规范原文为准。如果穿堂被划入需要设自动灭火系统的范畴,喷淋就是强制要求。
所以,不能简单说"规范没描述就不用设",得看整个冷库工程在防火设计上是怎么定性的。建议翻一下设计说明里关于各部位火灾危险性的分类,再对照GB 50016和GB 55037来判断。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于问题1:地方标准和国家标准不一致时以哪个为准
这个在工程实践中经常遇到,处理原则是:
■ 如果地方标准的要求更严格,执行地方标准。因为地方标准可以在国家标准基础上提高要求,但不能降低要求。比如某个地方标准要求穿堂必须设喷淋,而国标没有强制要求,那就按地标来。
■ 如果地方标准的要求比国家标准低,那不行,必须以国家标准为准。国家标准是底线,地方标准不能突破底线。
■ 如果两者规定不同但都不涉及安全底线的降低,需要看合同约定。通常设计合同会约定设计依据的规范体系,按约定执行。没有约定的话,建议按更严格的执行,审图和验收时更稳妥。
■ 各地住建部门和消防审查部门在实际执行中往往有自己的惯例,同一个条文在不同地区的审查尺度可能不一样,建议提前跟当地审图机构沟通,这个经验比死磕规范条文有时候更管用。
关于问题2:强制性条文和推荐性条文的执行区别
这两者的差距在大,简单说就是:
强制性条文(用词"必须""应")——没有商量余地,必须执行。违反强制性条文,设计文件通不过审查,施工验收通不过,出了事故还要承担法律责任。尤其是GB 55001~55038系列全文强制性规范,整本都是强制性条文,所有条文都必须严格执行。
推荐性条文(用词"宜""可")——在条件允许的情况下尽量执行,但如果有充分理由,可以不执行。不过"可以不执行"不等于"可以随便不执行",通常需要在设计说明中写明不执行的理由,审图时可能会被要求解释。
实际工作中,我个人建议把"宜"当成"应"来对待,除非有特别明确的理由和替代措施,否则不要轻易挑战推荐性条文。一是审图麻烦,二是真出了事,"宜"没有执行也会被认定为设计缺陷。
关于问题3:喷淋系统设计参数如何确定才满足规范要求
喷淋系统的设计参数主要依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017来确定,关键参数包括:
■ 危险等级——根据场所的火灾危险性分类确定,冷库常温穿堂通常按仓库危险级或中危险级来考虑,具体要看存储物品的类别。如果是堆垛储物,可能涉及仓库危险级I级或II级。
■ 喷水强度——对应危险等级,中危险级I级是6L/(min·平米),II级是8L/(min·平米);仓库危险级则根据储物高度和堆垛方式不同,从10到20多不等。
■ 作用面积——中危险级160平米,严重危险级260平米,仓库危险级按具体情况确定。
■ 喷头布置间距和保护面积——与危险等级和喷头类型相关,需要按规范第7.1.2条和第7.1.3条复核。
■ 持续喷水时间——一般场所1小时,仓库等特殊场所按规范要求确定。
这些参数具体怎么取值,建议在设计阶段由给排水专业根据建筑定性、存储物品类别、堆放方式等综合确定,并在设计说明中明确列出计算依据。审图时这些参数是重点审查内容,取低了过不了审,取高了也不经济。
消防安全设计以当地消防主管部门审批意见为准,具体参数取值建议由注册给排水工程师在设计文件中确认。 |
|