查看: 92|回复: 1

建筑立面处设置防火卷帘如何实现联动

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑立面处设置防火卷帘如何实现联动

两座建筑防火间距不足,在本幢建筑立面处设置防火卷帘(本幢建筑有烟感),当对面建筑发生火灾时,防火卷帘如何联动自动下降

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-20 18:46:13 | 显示全部楼层
关于核心问题:对面建筑火灾时本幢防火卷帘如何联动

这个问题涉及到跨建筑的消防联动逻辑,先理清几个关键点。

防火卷帘联动的触发逻辑

防火卷帘的自动降落依靠的是火灾自动报警系统发出的联动控制信号。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,疏散通道上设置的防火卷帘联动控制要求是:防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降到楼板面。

回到你的场景

你的情况特殊在于——火源在对面建筑,而烟感在本幢。这里有三个关键问题需要厘清:

■ 对面建筑的火灾信号,必须通过某种方式传到本幢建筑的火灾自动报警控制器,才能触发本幢防火卷帘的联动。这取决于两幢建筑的火灾自动报警系统是否联网,或者是否设置了能探测到对面火灾的探测器
■ 本幢建筑的烟感,理论上只能探测本幢建筑内的烟雾。如果对面建筑火灾产生的烟气没有大量进入本幢建筑,本幢的烟感很可能不会报警,也就无法触发联动
■ 防火间距不足时用防火卷帘做替代措施,这个方案本身需要消防性能化设计或专家论证来确认有效性

可行的联动方案

如果要在对面建筑火灾时实现本幢防火卷帘联动下降,通常有几种思路:

■ 在两幢建筑之间设置线型光束感烟火灾探测器(对射式),当对面建筑火灾产生的烟气穿过两楼之间时触发报警,接入本幢消防联动控制器,联动防火卷帘下降。这种方式反应较快,但需要注意安装高度和遮挡物的问题
■ 如果两幢建筑属于同一个消防控制室管理,可以在对面建筑设置感烟探测器,通过消防联动总线或硬线直接将信号送至本幢联动控制器,实现跨建筑的联动控制
■ 在对面建筑外墙设置火焰探测器,探测到火焰信号后通过联网方式触发本幢防火卷帘。这种方式成本较高,但可以直接探测明火

实际操作中需要注意的坑

■ 跨建筑的消防联动不是常规设计,地方消防审查部门不一定认可,建议提前沟通
■ 联动控制信号的传输距离和可靠性需要评估,如果两楼之间距离较远,信号衰减和干扰可能影响可靠性
■ 防火卷帘下降后,本幢建筑的人员疏散和消防救援会受到影响,需要综合考虑
■ 这个方案只是防火间距不足的补救措施,不能完全替代防火间距的作用。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2条,防火间距不足时可以采用设置防火墙、防火门窗等替代措施,但具体是否可行需要消防部门认定

消防联动设计涉及消防安全,具体方案必须由具备资质的消防设计单位出具正式图纸,并报当地消防部门审批。以上仅为技术讨论,不作为设计依据。

关于问题一:防火卷帘的降落时间和联动控制要求

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条和第4.6.4条:

■ 疏散通道上的防火卷帘,两侧需设置手动控制按钮,联动控制要求是两步降——先由感烟探测器触发降至1.8m,再由感温探测器触发降至楼板面
■ 非疏散通道上仅用于防火分隔的防火卷帘,可以由感烟探测器直接触发一步降到底,不需要分两步
■ 降落时间方面,没有统一的秒数要求,但《防火卷帘》GB 14102-2005第5.4.3条规定卷帘的平均下降速度应在2m/min~7.5m/min之间,实际项目和产品选型有关

你现在这个场景,建筑立面外墙上设置的防火卷帘大概率属于防火分隔用途,不涉及人员疏散,按一步降逻辑设置即可。但具体还是要看设计图纸上的功能定位。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以《火灾自动报警系统设计规范》和《防火卷帘》的最新版本为准。

关于问题二:防火门常开和常闭的选择依据

这个主要是根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条来确定的:

■ 常闭防火门——平时保持关闭状态,有人通过时推开后自行关闭。用于疏散走道上的防火门、楼梯间前室的防火门等。因为疏散走道上平时也有人通行,如果开在那里,火灾时烟气会顺着防火门蔓延到疏散通道
■ 常开防火门——平时保持开启状态,火灾时自动关闭。用于设置在建筑内经常有人通行处的防火门,比如商场、医院走廊上平时人员频繁通过的防火门。这种门需要设置与火灾自动报警系统联动的控制装置和闭门器

选择原则简单说就是:平时几乎没人走的地方用常闭门,平时人员频繁通行的地方用常开门但要加联动闭门器。常开门在火灾时必须能可靠关闭,这是强制性要求。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以《建筑设计防火规范》的最新版本为准。

关于问题三:相邻建筑高度不同时防火间距的计算

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.2.1条和附录B:

■ 防火间距的计算起点是建筑外墙的凸出部分,通常是从较高建筑的外墙算起
■ 当相邻建筑高度不同时,防火间距按较高建筑的外墙计算,但需注意:较高建筑外墙高出较低建筑屋面15m及以下的部分,如果开了门窗洞口,就要按规范中防火间距不足时的要求进行处理(设置防火墙、防火门窗或防火卷帘等)
■ 如果较高建筑高出较低建筑屋面15m以上的部分,且该部分外墙的耐火极限不低于1.00h,且开口部位设置了防火措施,则防火间距可以适当减少,具体数值需要通过计算确定

你现在这个情况,两幢建筑防火间距不足,在立面处设置防火卷帘作为补救措施,这个思路是对的,但需要注意的是,防火卷帘的具体设置位置、宽度、耐火极限(一般要求不低于3.00h)都要满足规范要求,并且要能覆盖整个需要保护的开口区域。

高度不同建筑的防火间距计算涉及
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部