关于封闭楼梯间首层不装门的问题
直接说结论:不可以,首层必须装乙级防火门。
你这个项目是五层宿舍楼,消防高度16.35米,属于多层公共建筑。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.12条,宿舍等人员密集场所的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置要求在规范第6.4.2条有明确规定:封闭楼梯间除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
这里有个关键点——首层楼梯间门是封闭楼梯间的出入口,不是可选项。规范要求封闭楼梯间在首层应直通室外,如果确实不能直通室外,可采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的形式,但必须设置乙级防火门将楼梯间与其他区域分隔。你二至五层都装了乙级防火门,首层不装的话,一旦首层发生火灾,烟火直接灌入楼梯间,楼梯间就变成了烟囱,整栋楼的疏散通道直接报废,这个风险太大了。
消防审查和验收时,首层封闭楼梯间未设防火门属于重大消防安全隐患,肯定通不过。
关于相关问题
问题一:防火玻璃能否替代防火墙使用?
不能随意替代,需要看具体场景。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.2条,防火墙的耐火极限要求不低于3.00h。防火玻璃能不能替代防火墙,取决于它的耐火极限是否达到所在部位防火墙的耐火极限要求,而且必须是完整性和隔热性都满足的防火玻璃,不是所有的防火玻璃都能做到。
简单说就是:如果这个部位要求3.00h防火墙,你用的防火玻璃也得有3.00h的耐火极限并且有型式检验报告,而且安装的框架系统整体也要满足耐火要求。工程上用防火玻璃替代防火墙的情况多是防火玻璃隔墙或防火玻璃门窗,但需要设计单位确认并出具变更文件,不能自己随便替换。
问题二:甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积应按下式计算:
A = 10CV^(2/3)
其中A是泄压面积(平方米),V是厂房的容积(立方米),C是泄压比,按厂房内爆炸性危险物质的类别选取,规范表3.6.4给出了不同物质的C值,范围一般在0.03~0.25之间。
实际操作中注意几点:
■ 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗,泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路
■ 当厂房的长径比大于3时,宜将厂房划分为长径比不大于3的多个计算段再分别计算
■ 泄压面积计算中,V指的是厂房容积,不是建筑面积,注意区分
问题三:不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.2条有详细规定,不同耐火等级对应的主要构件燃烧性能和耐火极限要求如下:
| 构件名称 | 一级耐火等级 | 二级耐火等级 | 三级耐火等级 | 四级耐火等级 | | 防火墙 | 不燃性 3.00h | 不燃性 3.00h | 不燃性 3.00h | 不燃性 3.00h | | 承重墙/柱 | 不燃性 3.00h | 不燃性 2.50h | 不燃性 2.00h | 难燃性 0.50h | | 梁 | 不燃性 2.00h | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 难燃性 0.50h | | 楼板 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.50h | 可燃性 | | 疏散楼梯 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.50h | 可燃性 |
核心原则就是:耐火等级越高,对构件的不燃性要求和耐火极限要求越严格。一级和二级的主要区别在于耐火极限时间长短,三级开始允许部分构件用难燃材料,四级部分构件可以用可燃材料但耐火极限要求很低。你这个五层宿舍楼,按规范要求耐火等级不应低于二级,对应的构件都必须满足不燃性要求。
以上规范引用均基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,相关条文可能有调整,建议核实。 |
|