关于室外和室内消防用水设计流量的确定
这个问题涉及到高层厂房内设中间仓库的消防设计,核心在于判断整栋建筑的消防性质。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.6条,厂房内设置中间仓库时,仓库的耐火等级和面积应严格按规范要求,且必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与生产部位分隔。在这个前提下,消防用水量应按整栋建筑(即11万立方米的高层厂房)来确定,而不是按中间仓库单独计算,也不是取两个最大值。
理由如下:中间仓库是厂房整体的一部分,消防系统(包括室外消火栓、室内消火栓)是为整个建筑服务的,不可能只针对仓库部分降低标准。室外消火栓设计流量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.3.2条,按建筑体积和类别查表,你这个11万立方米的高层厂房,对应室外消火栓流量应为40L/s(体积大于50000m³,火灾延续时间3小时,按丙类厂房考虑)。室内消火栓设计流量同理,按GB 50974-2014第3.5.2条表3.5.2,高层厂房且体积大于50000m³时,室内消火栓设计流量为40L/s,同时火灾延续时间应为3小时。
不过,需要注意中间仓库的储存物品火灾危险性类别。如果仓库储存的是甲、乙类物品,规范要求更严格,中间仓库的面积和防火措施会受限,甚至可能不允许设在高层厂房内。用户没有说明具体储存物品,这部分建议确认一下。
关于消火栓箱内配件配置的细节
常见容易被忽视的细节有几点:
■ 消防水带长度:规范要求水带长度不宜超过25米,但实际配置时往往只考虑一层,忽略了拐弯和绕柱的损耗,建议根据最不利点实际距离复核
■ 水枪接口:接口必须与消火栓口匹配,DN65消火栓配19mm水枪,这是常规配置,但有些项目配了16mm水枪,出水流量不够
■ 消防软管卷盘:高层建筑、厂房和仓库应在每个消火栓处配置消防软管卷盘或轻便消防水龙,这个容易被漏掉,GB 50974-2014第7.4.2条有明确要求
■ 灭火器配置:消火栓箱内一般不放灭火器,灭火器是单独配置的,但位置要靠近消火栓、方便取用,且按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005计算配置级别
■ 箱体尺寸:有些项目为了美观把箱体做小,导致水带叠放后无法正常取出,这个在验收时会被卡
关于地方标准和国家标准不一致时的处理
根据《标准化法》和《建设工程质量管理条例》,国家标准是基础,地方标准可以比国家标准更严格,但不能低于国家标准。当两者不一致时,应遵循以下原则:
■ 如果地方标准比国家标准更严格,应执行地方标准(因为地方标准考虑了当地气候、地质、消防力量等实际情况)
■ 如果地方标准低于国家标准,应当执行国家标准
■ 如果有冲突且无法判断,建议向当地住房和城乡建设主管部门或消防部门咨询,以正式批文或审批意见为准
具体到消防设计,最终以当地消防部门审批意见为准,这是红线。
关于消火栓口动压和静压的要求
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条,消火栓栓口动压和静压要求如下:
[table]
[tr][td]参数[/td][td]要求值[/td][td]适用范围[/td][/tr]
[tr][td]栓口动压[/td][td]不应小于0.35MPa[/td][td]高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所[/td][/tr]
[tr][td]栓口动压[/td][td]不应小于0.25MPa[/td][td]其他场所[/td][/tr]
[tr][td]栓口静压[/td][td]不应大于1.0MPa[/td][td]所有消火栓系统[/td][/tr]
[tr][td]充实水柱[/td][td]不应小于13m[/td][td]高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所[/td][/tr]
[tr][td]充实水柱[/td][td]不应 |
|